Anschluß Vitcal 250 per SG-Ready Signal von Kostal Wechselrichter Plenticore 5.5 G2?

Was für ein Stromschalter für die SG-Ready Steuerung muss zwischen dem Kostal Wechselrichter Plenticore 5.5 G2 und der Vissmann Vitcal 250, da der Wechselrichter nur ein 24V Signal ausgibt, aber die Wärmepumpe ein 230 V Signal braucht?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Beispiel Finder 22.23.9.024.4000 Installationsrelais 1S/1Ö 20A 24 VDC

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo heizer2020, 

 

der Schaltkontakt muss potentialfrei ausgeführt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Heizer,

in diesem Fall muss ein Relais dazwischengeschaltet werden, welches mit 24 V gesteuert werden kann und 230 V steuern kann. Diese Relais gibt es von verschiedenen Herstellern, z.B. Finder. Ich würde das aber von einem Elektriker installieren lassen, da der SG Ready Eingang mit 230 V geschaltet wird. 
Viele Grüße 

Beispiel Finder 22.23.9.024.4000 Installationsrelais 1S/1Ö 20A 24 VDC