Was für ein Stromschalter für die SG-Ready Steuerung muss zwischen dem Kostal Wechselrichter Plenticore 5.5 G2 und der Vissmann Vitcal 250, da der Wechselrichter nur ein 24V Signal ausgibt, aber die Wärmepumpe ein 230 V Signal braucht?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Beispiel Finder 22.23.9.024.4000 Installationsrelais 1S/1Ö 20A 24 VDC
Hallo heizer2020,
der Schaltkontakt muss potentialfrei ausgeführt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Heizer,
in diesem Fall muss ein Relais dazwischengeschaltet werden, welches mit 24 V gesteuert werden kann und 230 V steuern kann. Diese Relais gibt es von verschiedenen Herstellern, z.B. Finder. Ich würde das aber von einem Elektriker installieren lassen, da der SG Ready Eingang mit 230 V geschaltet wird.
Viele Grüße
Beispiel Finder 22.23.9.024.4000 Installationsrelais 1S/1Ö 20A 24 VDC