abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Anbindung Inneneinheit Außeneinheit GEG

Guten Morgen,

bei uns soll Mitte September eine 252.a10 installiert werden. Es gibt nun Diskussionen zwischen dem Heizungsbauer und uns zwecks Anbindung Inneneinheit und Außeneinheit in Verbindung mit dem GEG.

Er möchte DN25 installieren, ich hätte gerne DN32. Außerdem möchte ich eine Ausführung gemäß GEG mit 200%. Die Anbindung liegt in einem KG in der Erde, aber dennoch ist das für mich nicht GEG mit 100% Dämmung.

Sehe ich das zu kritisch, dicker dämmen kostet doch nicht die Welt und bringt mir weniger Verluste. 

1 ANTWORT 1

Hallo 252A10,

 

zwischen Innen- und Außeneinheit muss ein Volumenstrom von mindestens 1000 l/h eingehalten werden. Bei sehr kurzen Verbindungswegen kann die Rohrgröße mit DN 25 ausreichend sein. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren