Aktuelle Störmeldung: Paddelschalter (1) (d6) Aktuelle Kesseltemperatur:

Mein Heizung, welche erst 2 Jahre alt ist, geht nicht mehr. Leider versuche ich meinen Heizungsinstallateur, welcher auch die Anlage gebaut hat, seit 26.11.2020 einen Termin zu vereinbaren. Dieser zeigt aber kein Interesse, für so eine Arbeit. Er sagte mir, er erreiche keinen bei Viessmann, was ein Paddelschalter ist, weiß er nicht. Daher versuche ich jetzt auf diesem Weg, Hilfe bei Viessmann zu bekommen.

 

Erhalte diese Fehlermeldung

 

Aktuelle Störmeldung: Paddelschalter (1) (d6)
Aktuelle Kesseltemperatur:
Anlagentyp: (Vitocalxxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)), 7571381661043103

 

Aktuelle Störmeldung: Wärmepumpe außer Betrieb (a9)

1 ANTWORT 1

Hallo Welz,

wenn die Meldung D6 kommt, bedeutet dies, dass der Volumenstrom an der Anlage nicht ausreichend ist. Hier muss die Sekundärumwälzpumpe und die Einstellung des Überströmventils, falls kein separater Pufferspeicher als hydraulische trennung vorhanden ist, durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. Wenn diese möchte, dass wir die Anlage überprüfen, muss er einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst beauftragen.

Viele Grüße
Flo