Hallo,
bei der Aktivierung des Kühlbetriebs erscheint der Fehler F.1106 "Funktion Kühlen auf Heiz/Kühlkreis 2 wird durch Erweiterungsmodul nicht unterstützt".
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Hallo Flo,
kannst du mir bitte weiterhelfen?
Danke und Grüße
Hallo branka5,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
ist in meinem Profil hinterlegt.
Danke und Grüße
Danke, welche Mischererweiterug ist bei deiner Anlage vorhanden und wie ist diese codiert worden? Im inneren befindet sich ein Drehschalter.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
auf der Wilo / Viessmann Pumpe steht 7950400. Reicht dir das?
Aauf welchen Wert muss der Drehschalter stehen?
Danke und Grüße
Branka
In deinem Fall müsste der Drehschalter bei der Mischererweiterung auf 1 und bei der Pumpenerweiterung EM-P1 auf 2 stehen.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo,
den Drehschalter am ADIO Modul (EM-P1) habe ich auf 2 gestellt (bisher 1).
Wo finde ich den "Drehschalter S1 am Erweiterungssatz Mischer"?
Die Anlage meldet nun F.92 als Fehler.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo.ich habe nur einen Erweiterungssatz, welcher auf der Divicon Heizkreis-Verteilung montiert ist, siehe Bilder anbei. Das ist der EM-P1, oder? Wo soll denn der zweite Erweiterungssatz sein?
Das ist der Erweiterungssatz Mischer, da muss der Drehschalter auf 1 stehen. Vermutlich wurde deine Pumpe direkt aufgelegt. Welcher Heizkreistyp wurde bei deinem gemischten Heizkreis angegeben und welche sind angeschlossen (Heizkörper/ Fußbodenheizung).
Viele Grüße
Flo
ok. Danke Flo. Hab den Drehschalter wieder auf 1 gestellt. Die Pumpe ist am Erweiterungssatz Mischer an Klemme 20 (weisser Connector) angeschlossen, siehe Bild anbei. HK2 ist als Gebläsekonvektor definiert.
Danke, damit sollte es eigentlich funktionieren. Bitte setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser es entsprechend bei unserem Technischen Dienst melden kann. Halte mich hierzu bitte auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo. Mache ich. Eine letzte Frage noch: Kann es vllt. an der SW Version liegen? Die scheint doch recht alt zu sein... 2207
Du hast die Software 2244 drauf. Eventuell kann es eine Ursache sein, bin mir hierbei aber nicht sicher.
Viele Grüße
Flo
ok. Kannst du die bitte Updaten (lassen)? Der HB war da und die Pumpe erstmal auf den ungeregelten HK1 geklemmt und den HK2 gelöscht. Damit ist zumindest das Kühlen möglich...
Das Update erfolgt automatisch, dazu bekommst du eine E-Mail, in welcher du dies bestätigen musst.
Viele Grüße
Flo
Kannst du das beschleunigen bzw. recherchieren lassen warum das bei mir noch nicht passiert ist? Das mit der Mail wurde mir nun schon mehrfach gesagt / versprochen...(seit Mai)
Du hast noch keine bekommen?
Viele Grüße
Flo
Nein, leider nein
Ich gebe es einmal weiter. Bis es hier zu einem Update kommt, kann es unter Umständen etwas dauern.
Viele Grüße
Flo