abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Aktive Kühlung Vitocal 200-s und Vitocell 100-E Pufferspeicher

Hallo! 

Wir haben eine Vitocal 200-S
Typ: AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV und einen Vitocell 100-E SVPA 400 Liter 

Heizwasser-Pufferspeicher. Die Raumtemperierung erfolgt komplett über Fußbodenheizung und Einzelraumregelung. Nun würden wir gerne die „Kühlfunktion“ in Betrieb nehmen.

Was müssen wir dabei beachten? Ist der Pufferspeicher für diesen Zweck geeignet? Reicht es, die Vorlauftemperatur nicht niedriger als 20° einzustellen um Kondensat zu vermeiden? Welche zusätzlichen Bauteile müssen bei der Installation beachtet werden für die Kühlung?

Vielen Dank im voraus! 

1 ANTWORT 1

Hallo Photovoltaik_Wp,

 

es wird in jedem Fall ein Feuchteanbauschalter benötigt. Der Speicher selber ist nicht für den Kühlbetrieb geeignet, weshalb wir eine Umfahrung über zwei 3-Wegeventile empfehlen. 

 

Viele Grüße
Flo