Änderung der Einstellung Vitocal200S D16

Hallo,

Ich habe seit dem 9.11.22 eine 2 Vitocal200S D16 in dem Haus meiner Tochter.

Die WP ist auf 35 Grad Festwert eingestellt und läuft über 2 Puffer mit je.600ltr auf einen Mischer.

Das Haus hat nur Heizkörper.Die Neigung ist auf 0,5 und das Viveau auf 7 eingestellt.

Bis zu einer Außentemperatur von 3 Grad läuft die WP auf den Festwert von 35 Grad.

Ab 3 Grad läuft die WP autom. auf Modulation.

Ich möchte aber,daß die WP immer auf den Festwert läuft.

Bei meinem Haus läuft die WP immer auf Festwert.

Was muß ich ändern?

1 ANTWORT 1

Hallo Huiberg,

 

die Temperaturgrenze für den Betriebsstatus Festwert beim Pufferspeicher kann über den Parameter 7208 vorgegeben werden. 

 

Viele Grüße
Flo