Hallo,
Ich habe seit dem 9.11.22 eine 2 Vitocal200S D16 in dem Haus meiner Tochter.
Die WP ist auf 35 Grad Festwert eingestellt und läuft über 2 Puffer mit je.600ltr auf einen Mischer.
Das Haus hat nur Heizkörper.Die Neigung ist auf 0,5 und das Viveau auf 7 eingestellt.
Bis zu einer Außentemperatur von 3 Grad läuft die WP auf den Festwert von 35 Grad.
Ab 3 Grad läuft die WP autom. auf Modulation.
Ich möchte aber,daß die WP immer auf den Festwert läuft.
Bei meinem Haus läuft die WP immer auf Festwert.
Was muß ich ändern?
Hallo Huiberg,
die Temperaturgrenze für den Betriebsstatus Festwert beim Pufferspeicher kann über den Parameter 7208 vorgegeben werden.
Viele Grüße
Flo