Hallo, was benötige ich zur Nachrüstung des actice cooling bei meiner:

Vitocal 242-g BWT 241.A08

Vitotronic200 w01c

Vitoconnect OPTO2 

Es bestehen zwei Heizkreisverteiler.

Einer im UG und einer im OG.

 

1. Wie finde ich heraus, was bereits verbaut ist?

2. Ist das active cooling über die Vitoconnect später steuerbar?

1 ANTWORT 1

Hallo Mawexa22,

 

wenn du eine Vitocal 242-G (Solewärmepumpe) hast, dann kannst du über eine NC-Box kühlen. Dafür muss hydraulisch einiges geändert werden. Am besten sprichst du diesbezüglich einmal mit deinem Fachbetrieb, dieser kann dir dazu ein Angebot unterbreiten. 

 

Was die Steuerung via App betrifft, so nutzt du dafür dieselben Einstellungen wie bisher. Die Wärmepumpe schaltet automatisch zwischen Heiz- und Kühlbetrieb um. Ausschlaggebend ist dafür die Kühl- bzw. Heizgrenze. Es werden dieselbe Raum-Soll-Temperatur und dieselben Schaltzeiteneinstellungen benutzt. 
 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K

Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo