Hallo Michl,
der Abtauprozess kann bei der Vitocal 200-S nicht beeinflusst werden. Parameteranpassungen sind hier nicht möglich.
Der Abtauprozess sieht bei deiner Wärmepumpe wie folgt aus:
Der Abtauvorgang beginnt, falls die Differenz zwischen der Lufteintrittstemperatur und Kältemitteleintrittstemperatur am Verdampfer größer ist als 8K (OCT < OAT - 8K und Zeitraum Abtauintervall ist überschritten). Die Sperrzeit für ein erneutes Abtauen ist variabel. Diese Zeit hängt von der Temperatur und Feuchte der Außenluft sowie der Verdichterfrequenz im Betrieb ab. Die minimale Sperrzeit beträgt 30 Minuten.
Beste Grüße °fl