Hallo,
Irgendwie ist die Anforderung zu kurz und der Ölbrenner schaft es nicht zu starten und die Mindestlaufzeit greift nur beim Heizen. Gibt's schon eine Lösung bzw. was muss ich einstellen damit es funktioniert?
Keiner eine Idee? Nach dem Warmwasser hat es dann geklappt da wollte die WP 60° zum Abtauen und der Öler hat endlich genug Zeit bekommen und konnte starten. Danach hat es auch mit weniger Temperatur geklappt er war ja warm. Trotzdem ist es ohne Mindestlaufzeit beim Abtauen für den Ölkessel sehr unglücklich, wenn er gestartet ist könnte er auch bis zum Abschalten laufen. Vorteil beim nächsten Abtauvorgang ist direkt genug heißes Wasser vorhanden und es dauert nur 1min.
Und ist wieder nicht gestartet
Gibt es eine genaue Erklärung was und wie die einstellbaren Parameter den externen Wärmeerzeuger beeinflussen?
2853.0? Keine Ahnung
2940.0? Dazu müsste ich Verstehen wie und wann er startet?
2940.1? funktioniert nur beim Heizen
2940.2? funktioniert meiner Meinung nach nur beim Heizen
Da wichtigste wäre eigentlich zu verstehen wie, wann und warum er startet.
Dann versuche ich es mal mit den Namen da ja sonst keiner eine Idee hat. Muss ich selber ein ausschaltverzögertes Relais dazwischen schalten oder gibt es eine Lösung in der Steuerung.
Ich benötige mindestens 10min damit der Öler nach längerem Stillstand überhaupt startet.
Die 5. Anforderung hat geklappt, davor musste sich die WP selber quälen obwohl die Anforderung bestand.
Habe jetzt ein Abschaltverzögertes Relais bestellt und werde es dazwischen schalten, traurig das ein so Erfahrenes Unternehmen nicht an so simple Sachen denkt. Wahrscheinlich müsste man auch unterscheiden welche Externe Quelle man hat da sich z.B. Gas und Öl bestimmt verschieden verhalten. Ich berichte wenn es verbaut ist.
So, es ist vollbracht und funktioniert gut. Hab jetzt erstmal 5min Nachlauf eingestellt aber momentan kühlt er nicht soweit runter aber eigentlich müsste es reichen.
Ich habe das gleiche Problem mit SW 2404. Das Relais alleine wird m.E. Nich ausreichen, da ich beobachtet habe, dass nicht nur das Relais zu kurz eingeschaltet ist, damit der Brenner einschaltet (wg. Vorwärmung) sondern auch der Hybridmixer gleich wieder zugeht. D.h. Die Ölheizung läuft zwar, aber die WP annimmt das Heizwasser nicht an, da der Hybridmischer wieder geschlossen ist.
Mir wurde gesagt, dass das mit 2440 behoben sein soll.
Ich warte aber erst seit Ende November.
Musste sogar ein paar mal mit Notbetrieb von Hand arbeiten, damit die Bude warm wurde.
Zum Heizen bin ich noch nicht gekommen, es war erst -4° bei uns das macht die WP locker alleine aber das Abtauen geht immer über den externen und ich hab nur festgestellt das nach längerem Stillstand mindestens 24h die WP schneller die Abtautemperatur erreicht wie der Öler anspringt. Mit dem Relais klappt es wahrscheinlich auch nicht beim ersten aber beim 2. ist er denn da und die WP muss sich nicht quälen.
Hab auch gleich noch einen Schalter dazwischen gebaut und kann den Kontakt schließen wie ich lustig bin.😉