abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Abschaltung Verdichter Fehler 07 bei Vitocal 200-s

Moin, ich stehe vor folgendem Problem: (Neu errichtete Anlage) 

 

Meine Vitocal 200-S  ABW - E AC D09 

 

 schaltet bei folgenden Temperaturen +/-  0,5 Grad  den Verdichter aus:

 

Vorlauf ca. 59,5 Grad bei Rücklauf ca. 56,5 Grad.  / Delta ca. 3 Grad 

 

Den max. Vorlauf in Codierebene 2  habe ich bereits auf 65 Grad gesetzt. 

 

Es wird Fehler  Kältekreis 07 gesetzt.  

 

Bin ratlos. Jemand einen Tip ? Ist das Delta mit 3 Grad ok oder setzt die Pumpe daher den Fehler ?

Welches Delta würde sie dann akzeptieren ?  

 

LG Heiko 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
7 ANTWORTEN 7

Hallo Küstenpumpe,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Viele Grüße
Flo

IMG_20241115_154615561.jpgIMG_20241115_155053779.jpgIMG_20241115_160458243.jpgIMG_20241115_160928360.jpgIMG_20241115_161127313.jpgIMG_20241115_161444241.jpgIMG_20241115_162202724.jpgIMG_20241115_162318112.jpgIMG_20241115_162545399.jpgIMG_20241115_163223062.jpgIMG_20241115_163402338.jpgIMG_20241115_163407283.jpg

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hi, die Anlage steigt nicht reproduzierbar aus. Mal bei 59,x Grad mal bei 61 Grad. 

Von jetzt auf gleich, abrupt aus ca. 50% auf Null. Keine Leistungsreduzierung vorher. 

Lediglich so ca, unter  ca. 57 Grad  steigt sie nicht aus. 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Neueste Erkenntnisse:

Ich habe das Gefühl dass mich das Mainbord veräppelt. Eben letzter Versuch für heute:

Start bei Vorlauf/Rücklauf 49,x Grad

Anlage hat nach ca. 2 Minuten abgeschaltet bei Vorlauf/Rücklauf 51,x Grad. 

Ein Delta von  ca. 1 Grad  - also kann es nicht an der Durchflussmenge liegen. 

Es kommt ja auch nur ausschließlich "Kältekreis 07" 


Wie oben schon erwähnt, die harten Abschaltungen sind nicht reproduzierbar, sie kommen willkürlich bei jeder Temperatur. 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Heute nochmals Zeit gehabt und noch mal 1h vor der Pumpe verbracht.

Fazit: Sie läuft so lange SIE möchte, mal eine Minute nach Start, mal 10 Minuten. 

 

Sie steigt hart aus, egal bei welcher Temperatur SIE möchte, egal ob 61 Grad Vorlauf oder 48 Grad,

egal welches Delta Vorlauf/Rücklauf. Vor dem Aussteigen nie geringere Leistung als 47%.

Alles was einen erkennbaren Zusammenhang zu haben scheint ist die Temperatur des Verdichters.

 

Je wärmer beim Neustart um so kürzer die Laufzeit. 

 

Wir werden daraus einen Garantiefall machen. Wie ist am besten vor zu gehen ? 

Die Pumpe wurde ist Fachhandel gekauft und fachgerecht montiert . Dass kein Montagefehler vorliegt ist ja auch aus der Fehlerlogik erkennbar. Es gibt keine "Logik" - sie macht einfach was und wann sie will. 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Danke für die Info. Dein Fachbetrieb muss sich an unseren Technischen Dienst wenden und kann dort einen Serviceeinsatz beauftragen. 

 

Viele Grüße
Flo

Problem alleine fachmännisch gelöst.  Lesen hilft. Learning by Doing ebenso. 

Kein "Fachbetrieb" nötig. Mittlerweile weiß ich über die Codierungen und deren Auswirkungen mehr als irgendein  "Fachbetrieb" - der irgendwann in Monaten eventuell Zeit hätte weil er NICHT bei der Montage satt abbeißen konnte. 

Wenn ich mir die KV ansehe die ich bekam, so komme ich zum Schluss dass die Fachbetriebe in ihren KV irgendwo 250 Euro Stundensatz "verstecken" . 

Fazit: DIY Installation und 10.000 Euro gespart - Förderungsbereinigt ! 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Top-Lösungsautoren