abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

AC anstellen mit Vitocal 200S

Hallo, alle Jahre wieder im Sommer …

Kann mir jemand mal ein Foto schicken, wie es in der App aussehen sollte, wenn Active Cooling läuft? Meine Vitocal 200S steht auf Heizen/Kühlen Zieltemperatur 20C, Vorlauf aktuell 18,5 Pufferspeicher 16,7 Rücklauf 21C Aber sie läuft nicht und die Räume haben über 25C

AC ist freigegeben und nach der letzten Wartung des Fachbetriebs im Oktober meinte der Service-Techniker, AC würde sich dann automatisch anschalten. 

IMG_0745.png

ChatGPT konnte keine entsprechenden Hinweise liefern, aber vielleicht die Intelligenz und Erfahrung der Community? 😁

3 ANTWORTEN 3

Hallo Charly3,

 

du solltest in der Verdichterkachel bei einem aktiv vorliegenden Kühlbetrieb sehen, dass der Verdichter aktiv ist. Bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, 

Seriennummer ist:7733738209210127

Nachdem ich die Blossomic auf Kühlbetrieb gestellt habe (Benutzerfehler ☺️) sind die Hera Ventile auf und es sieht so aus:

IMG_0756.jpeg

Die Temperaturdifferenz zwischen Vor-und Rücklauf beträgt etwa 3°. Ist das normal? Und noch eine Frage zum Umstellen: muss man lediglich den Parameter 721F ´Betriebsart Pufferspeicher’ von 0 auf 1 stellen, um von Raumbeheizung auf Raumkühlung umzustellen? 7200 habe ich auf 2 stehen, Anlageschema ist 8. Danke und kommt gut durch die heißen Tage 🥵

 

 

Ja, das ist normal und du stellst nur manuell über den Parameter um, ob gekühlt oder geheizt werden soll.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren