Hallo victor,
die Meldung AC sagt aus, dass die Temperatur im Sekundärkreis während des Abtauens oder Kühlens zu weit abgesunken ist. Ursachen hierfür können entweder ein zu geringer Volumenstrom oder ein zu geringes, nicht absperrbares Anlagenvolumen sein.
A9 und 0A beziehen sich auf Meldungen aus dem Kältekreis. Hierfür muss die Meldehistorie der Außeneinhiet unter "Diagnose" -> "Kältekreis" ausgelesen werden. Die "Diagnose" findest du in der Serviceebene und du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menütaste zeitgleich gedrückt hältst.
Kannst du uns noch mitteilen, wie deine Anlage aufgebaut ist? Ist ein Pufferspeicher vorhanden, wie ist dieser eingebunden, mit Mischer ohne Mischer?
Viele Grüße °fl
PS: Wir lesen übrigens jeden Beitrag in der Community. 😉 Es ist aber immer besser, zu seiner Frage einen eigenen aufzumachen.