Hallo Zusammen,

 

meine Wärmepumpe startet erst wenn die Räume bis zu 2Grad unter Sollwert sind. Das ist mir zu spät.

Ich habe Einzelraumüberwachung. Wie kann ich die Wärmepumpe einstellen, damit diese früher anspringt (zB bei Differenz 1 Grad)?

Ins Handwerkermenü komm ich rein um das testen zu können.

 

Danke für eure Hilfe

10 ANTWORTEN 10

Niveau der Heizkurve nach oben verschieben.

Gruß, peterlaub

Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13

Hi peterlaub,

 

ersmals danke für die Info.

Hab das jetzt mal so eingestellt.

 

Ich wüsste jetzt nicht,warum die Niveauverstellung die Einschalthysterese beeinflussen soll.

Hast du eine Idee wie ich die Einschalthysterese beeinflussen kann?

Nein,leider nicht.

trotzdem danke

Sollte dies nicht mit dem Update auf 2440 möglich sein?

Ich meine dies in den Release Notes gelesen zu haben?

Habe aber bei mir (ohne Hybrid) noch keine Parameter gefunden.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Eine Hysterese von 2K ist ja schon sehr niedrig. Ich weiss nicht,ob man sich einen Gefallen tut,wenn man diese auf 1K absenkt ? So es überhaupt möglich wäre.

Hallo @M_H_K 

 

meinst du diese Parameter im Foto? Sind ab V.2440 sichtbar.

Vorher hatte ich die in V.2717 nicht sichtbar bei mir.

Bei uns ist 20 = 2 K eingestellt.

 

Fall du ein Update der WP benötigst, hier schauen:

Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH V.2440 / Vitodens 300-W
20250116_131230[1].jpg

Unter welcher Kachel ist das zu finden? Heizkreis? 1 oder 2. Oder nur beim Hybrid Betrieb?

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023