Hallo liebe Community,
bei uns taktet die Wärmepumpe gar nicht mehr, sondern läuft komplett durch.
bis vor ein paar Wochen hatte diese pro Tag 25-30 Taktungen.
die Pumpe wurde vor ein paar Wochen eingestellt, da diese im Warmwasserbereich tierisch gebrummt hat.
gibt es ggf. Tips/Hinweise was ich prüfen kann oder ist ein durchlaufen eher von Vorteil?
auch vorher mit den 30 täglichen Taktungen schon 120-150 laufstunden pro Woche, jetzt 24/7
Anfang November bei 5 - 10 Grad Außentemperatur hatten wir auch noch 10 - 20 Starts pro Tag,
Seit es kälter ist, sind es 1 oder 2 Starts pro Tag bzw. an 3 Tagen ist sie durchgelaufen.
Hallo,
also prinzipiell ist es schon erstrebenswert dass die WP durchläuft. Aktuell sind ja die Temperaturen auch nahe 0 Grad und somit ist ein 7/24 Betrieb für eine gut dimensionierte Heizung durchaus super.
Merkwürdig sind eher die 30 Takte vorher. Vermutlich das Problem,, dass im Anlauf die Hysterese gerissen wird und dadurch nur kurze Takte zu Stande kommen.
hier der kurze Auszug aus dem Betriebstagebuch und dem anderen Infofeld.
wenn das ok ist und zum 24/7 durchlaufen des Verdichters passen, dann beruhigt mich das.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |