Bei 2hk System 252a bleibt hk 1 durch 3 Wegeventil abgeschaltet
Wird auch durch Erhöhung Raumtemparatur nicht geändert.
Vielen Dank.
Das zeigt wahrscheinlich an, dass das Abtauen nicht erfolgreich beendet werden konnte.
Dazu muss zunächst der angezeigte Volumendurchsatz auf dem Display der Inneneinheit geprüft werden. Ist dieser mindestens 1000l/h ?
Wenn dieser kleiner ist, ist das Filtersieb in der Außeneinheit zu reinigen.
Vielen Dank. Der Abtauvorgang klappt gut.
Eigentlich müsste hk 1 und hk 2 in Betrieb sein, aber der hk 1, bleibt kalt wegen 4/3 wegeventil.