abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

250 SH Fehlermeldung Fehler S.187 und A .109

Hallo,

 

irgendwie ist diese Meldung verrückt, es ist eine Split Anlage und draußen gibt es nur Kältemittel.

Hat jemand eine Ahnung, was das bedeuten soll bei der 250SH ?

 

Weiterhin kommt jetzt fast immer beim Umschalten von WP auf Gas nach etwa 1 Stunde die Meldung  A.109 an.

Die Gasheizung springt nach 30 Minuten an, wie vorgesehen, und läuft völlig normal.

 

Die WP läuft bivalent parallel mit dem unteren Punkt auf +5 Grad, ich habe noch billiges Gas....

Ich habe schon 10 Meldungen, soll ich sie besser löschen damit die WP nicht auf den Notbetrieb umschaltet---oder besser Komforterhaltungsmodus----.

Wer hat sich das ausgedacht !!!!

Danke

Rolf

 

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Rolf, 

 

S.187 sagt nur aus, dass der passive Frostschutz der Wärmepumpe aktiv ist. 

 

Frostschutzfunktion

 

Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.

 

Passiver Frostschutz: keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums

Aktiver Frostschutz: mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle

 

Frostschutz Warmwasser

Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 20 °C

 

Frostschutz Pufferspeicher

Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 3 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 10 °C

 

Frostschutz Heizkreis

Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 1 °C
Passiver Frostschutz aus = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  > 1 °C + 2K
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur < 5 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur > 15 °C und Raumtemperatur > 7 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)

 

Frostschutz Wärmepumpe

Passiver Frostschutz ein = Außentemperatur < 1 °C oder Vorlauftemperatur < 7 °C oder Rücklauftemperatur < 7 °C
Passiver Frostschutz aus = Außentemperatur > 3 °C und Vorlauftemperatur > 7 °C und Rücklauftemperatur > 7 °C
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur > 15 °C

 

Die Meldung A.109 gibt an, dass die Wärmebereitstellung durch den externen Wärmeerzeuger nicht ausreichend ist, dieser also nicht ausreichend Wärme liefert. Hier muss geprüft werden, wie die Anforderung erfolgt und ob die dafür vorgegebene Solltemperatur ausreichend ist. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Rolf, 

 

S.187 sagt nur aus, dass der passive Frostschutz der Wärmepumpe aktiv ist. 

 

Frostschutzfunktion

 

Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.

 

Passiver Frostschutz: keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums

Aktiver Frostschutz: mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle

 

Frostschutz Warmwasser

Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 20 °C

 

Frostschutz Pufferspeicher

Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 3 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 10 °C

 

Frostschutz Heizkreis

Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 1 °C
Passiver Frostschutz aus = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  > 1 °C + 2K
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur < 5 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur > 15 °C und Raumtemperatur > 7 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)

 

Frostschutz Wärmepumpe

Passiver Frostschutz ein = Außentemperatur < 1 °C oder Vorlauftemperatur < 7 °C oder Rücklauftemperatur < 7 °C
Passiver Frostschutz aus = Außentemperatur > 3 °C und Vorlauftemperatur > 7 °C und Rücklauftemperatur > 7 °C
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur > 15 °C

 

Die Meldung A.109 gibt an, dass die Wärmebereitstellung durch den externen Wärmeerzeuger nicht ausreichend ist, dieser also nicht ausreichend Wärme liefert. Hier muss geprüft werden, wie die Anforderung erfolgt und ob die dafür vorgegebene Solltemperatur ausreichend ist. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

 

vielen Dank für die Informationen.

 

Viele Grüße

Rolf

Top-Lösungsautoren