Seit 2 Tagen heizt die 242 im Heizkreis auf bis zu 60 Grad und bricht dann ab.Temperatur bei VL/Rl bleib bei ca 57 Grad stehen.

Warmwasser wird nicht bereitet.. Nach Tipp durch Heizungsbauer Pumpe ausgemacht und Sicherungen im Stromkasten off.

Dann Neustart, 242  heizte wieder normal, dazu sollte ich die WW Temperatur auf Minimum einstellen,

Wohl Störung in der Steuerung, diese soll es nicht mehr geben??????? WP neu.....

Das nach 13 Jahren Betrieb????

wat nu?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
SN vom Kompaktheizgerät:
7288308/701516109
SN vom Wärmepumpenmodul:
7282751801120107

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Gast242,

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo
SN vom Kompaktheizgerät:
7288308/701516109
SN vom Wärmepumpenmodul:
7282751801120107
Danke, dein Fachbetrieb soll mal das interne Umschaltventil überprüfen. Die Warmwasser-Soll-Temperatur solltest du nicht zu hoch einstellen. So, dass es mit maximal 60°C Vorlauf auch erreicht werden kann.

Viele Grüße
Flo
Hallo, danke für die Nachricht.
Die WW-Temperatur war nie über 48 Grad eingestellt.
Allerdings ist kürzlich Wasser nachgefüllt worden und eines der MAG Gefässe wurde bei der Reparatur vor einem Jahr vergessen zu öffnen.
Dies wurde korrigiert und seit dem schaltet die 242 wieder um bei WW Bereitung.
Gibt's da einen Zusammenhang?
Eigentlich dürfte es bei dem Anlagendruck und dem Umschaltventil keinen Zusammenhang geben.

Viele Grüße
Flo