Hallo liebe Gemeinde,

 

ich habe eine oben genannte Wärmepumpe seid 4/2018 in Betrieb. Nun Frage ich mich wann ich die Anode wechseln sollte. Folgendes habe ich gemessen:

3/2023-->1,39mA

7/2024-->1,61mA

 

Scheinbar hat sich der Wert erhöht?! Macht es Sinn zusätzlich eine Sichtprüfung zu machen oder reicht es sich an die >0,3mA zu orientieren? Wie sind die Erfahrungswerte?

Das Wasser hier ist sehr kalkhaltig.

 

Gruß

Grapa

4 ANTWORTEN 4

Ich würde auch eine Sichtprüfung machen. Und hätte auch gar nicht solange gewartet. Bei Neuteilen kann man entweder nach 2 oder 4 Jahren mal schauen. Um einen Trend zu erkennen. Und da ihr eher hartes Wasser habt, schadet eine Sichtprüfung sicher nicht.

Wenn du das schon aufschraubst, würde ich gleich  auf eine Fremdstromanode umbauen.

 

correx fremdstromanode 2.3-900

 

die kostet ca. 180 € und hält so lange wie die Vitocal hält, oder länger.

 

Da muss man nur noch regelmäßig schauen ob die LED leuchtet, sonst absolut wartungsfrei.

 

Die Wartung wurde bis 2022 gemacht, demnach jährlich geprüft. Wann kommt denn ein Wechsel in Frage? Wenn sichtbar Korrision ist oder schon wenn nur ein Kalkbelag ist und sonnst kaum Korrision? Waere es auch möglich den Kalkbelag abzuschmirgeln?

Kommt immer drauf an, wie weit der Abtrag an der Anode fortgeschritten ist.

Kalkablagerungen dürfen mechanisch entfernt werden.