22 Störungen mit Abschaltung innerhalb 6 Monate 18 Mal Paddelschalter neue Heizung Vitocaldens 200 S Kaskade

Diese Wärmepumpe entspricht nicht dem technischen Standard und ich werde sie nach rechtlicher Klärung 

durch ein anderes Fabrikat ersetzen bevor ich meine Mieter verliere 

1 ANTWORT 1

Hallo Peter801,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Wenn immer wieder die Meldung Strömungswächter D6 auftritt, dann scheint es so, dass der Volumenstrom nicht ausreichend hoch genug ist. Hier sollte dein Fachbetrieb die Pumpe und eventuelle versehentlich geschlossene Absperrventile prüfen. 

 

Viele Grüße
Flo