200S.. E10 regelt nicht optimal

 

Update:

Viesmann untersucht diesen Fall

 

Meine Bitte an Viessmann, sich dieses Problem anzunehmen.

 

Hallo Zusammen,

ich habe eine 200S-… E10 , keine Warmwassererzeugung, (in März eingebaut)

Die Wärmepumpe regelt nicht optimal.

In den aufgezeichneten Kurven ist sehr gut zu sehen, dass die gemeinsame Vorlauftemperatur in einen Zeitraum von 2 – 3 Stunden bis auf 60 Grad ansteigt und die WP hart abschaltet. (mehrmals)

Auch diese Werte sind nicht logisch:

Wärmepumpe Sollwert 41 Grad / Istwert 57 Grad

Primärkreispumpe Sollwert 55% / Istwert 84%

Heizkörper Sollwert 41 Grad / Istwert 47 Grad

 

Es wird durch die hohe gemeinsame Vorlauftemperatur gegen den Grundsatz der Wärmepumpe verstoßen und sinnlos Energie verbraten.

Ich hoffe jemand hat einen Lösungsansatz.

 

Gruß Ronald

LG Ronni
200S-E10 seit 03/2023 SW2323 seit 01/2024
Kurvenverlauf.jpg
Wärmepumpe Soll Ist.jpg
Primärkreispumpe Soll Ist.jpg
Heizkörper Soll Ist.jpg
2 ANTWORTEN 2

Hallo Ronni

 

Welche Neigung hast Du eingestellt? Sind die 16 Kelvin Niveau gewollt? Scheint mir recht hoch. 

Für die doch recht hohe Aussentemperatur, läuft die WP mit sehr viel Leistung.

 

Gruss

Ralf

Hallo Ralf,

zur Zeit ist eine Nieau von 12 und Neigung von 0,5 eingestellt.

Anbei den Verlauf von heute.

LG Ronni
200S-E10 seit 03/2023 SW2323 seit 01/2024
2023-04-06 14_57_42.jpg
heizkurve.jpg