1x WW-Bereitung Zirkulationspumpe

Hallo,

habe eine Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 Steuerung.

Ist es möglich die Funktion „1x WW-Bereitung“ so einzustellen, dass wenn diese Funktion aktiviert ist auch die Trinkwasserzirkulationspumpe läuft bzw. automatisch dazugeschalten wird?

LG
11 ANTWORTEN 11

Hallo michaelras12,

während einer aktiven Warmwasserbereitung ist die Zirkulationspumpe niemals aktiv. Selbst wenn sie vom Zeitprogramm während der Warmwasserbereitung aktiv sein sollte.

Viele Grüße
Flo

Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank für die Antwort.

Ist es möglich die Zirkulationpumpe über die ViCare App an und auszuschalten?

Lg

Ja, die Zeiten der Zirkulationspumpe lassen sich über die Warmwasserkachel anpassen.

Viele Grüße
Flo

Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank für die Antwort.

Ich möchte die Zirkulationspumpe gerne manuell über die App einschalten.
Ist das möglich?

Lg

Hallo michaelras12,

man kann die Zirkulationspumpe leider nicht manuell (einmalig) über die App ein / aus schalten.

@Flo_Schneider : Bist du dir sicher, dass die ZP während der WW-Bereitung niemals läuft? Die ViCare App zeigt mir nämlich genau an, DASS sie läuft.

Ich verwende kein WW-Programm, sondern benutze immer die Funktion "einmalige Speicherladung" über die App. Das funktioniert auch gut. Die App zeigt mir dann WÄHREND der WW-Bereitung an, dass sowohl die Speicherladepumpe, als auch die ZP laufen. Ob die ZP wirklich läuft, kann ich allerdings nicht sagen, da ich meine ZP nicht an die Vitotronic 200 HO2B angeschlossen habe.

Noch ein Hinweis. In meiner Serviceanleitung kann man über den Parameter 71 "ZP bei Trinkwassererwärmung" folgende Einstellungen auswählen:
71:0 " 'Ein' nach Zeitprogramm"
71:1 " 'Aus' während der WW-Bereitung auf den 1. Sollwert"
71:2 " 'Ein' "während der WW-Bereitung auf den 1. Sollwert"

Falls es diesen Parameter bei @michaelras12 auch gibt, wäre 71:2 vielleicht mal einen Versuch wert.

Noch ein letzter Hinweis 😉 Ich lasse meine ZP über eine Funksteckdose laufen. Nach der WW-Bereitung schalte ich die für ein paar Minuten an und dann habe ich oben im Bad sofort warmes Wasser. Noch "schicker" wäre vermutlich eine IP-Steckdose 😉

Viele Grüße, Thomas

Moin,
leider nein!
Ich habe diese Funktion auch schon einmal vor Monaten angefragt. Damals wurde gesagt das dies keinen Sinn macht und es keine Anwender gibt der das möchte!?
In vielen Punkten ist die ViCare und auch die Vitoguide für uns Endanwender einfach noch unausgereift.
Sonnige Grüße
Thilo

th3063: Bei Wärmepumpen ist es so, dass die Zirkulationspumpe während der aktiven Warmwasserbereitung nicht läuft. Wenn du keine Wärmepumpe hast, dann greift dies natürlich nicht für dich.

Viele Grüße
Flo

Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

@Flo_Schneider Ah, verstehe. Danke für den Hinweis!

Aber dann ist ja vielleicht mein Hinweis auf eine Funksteckdode eine Alternative für @michaelras12

Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas

Hallo Flo,

mich würde vielmehr interessieren warum dies so ist. Das ergibt für mich logisch keinen Sinn. Genau während der einmaligen Warmwasserbereitung braucht man doch die Zirkulationspumpe, um Warmwasser zu bekommen. Wir haben vor eingestellte Zeiträume für jeden Wochentag. Wenn es mal vorkommt, dass doch jemand in der Zwischenzeit zuhause ist, fände ich es super die Zirkulationspumpe zusammen mit der einmaligen Warmwasseraufbereitung einschalten zu können. So muss ich immer umständlich die Zeiträume für den Tag ändern und hinterher wieder zurück ändern.

Viele Grüße

Patrick

Ich habe das anders gelöst und ist meiner Meinung nach auch so praktisch. WW wird nach Zeitprogramm erwärmt und durch den Speicher läuft die Wärmepumpe dafür einma am Tag und benötigt ca. 1KWh an Energie dafür. 
Die Zirkulationspumpe habe ich über eine homeatic IP Steckdose angeschlossen. Dann habe ich dort die Möglichkeit die Pumpe einmal täglich für 5 min automatisch anzuschalten. Sollte ich dann spontan duschen wollen, habe ich eine Alexa Verknüpfung erstellt. „Alexa, warmwasser an“ und fertig. Durch die hinterlegte Automatisierung schaltet sich die Steckdose immer nach 5 min von alleine aus. Für mich persönlich die beste Lösung, laut Heizungsbauer wegen Legionellengefahr nicht in Ordnung so, hatte 20 Jahre davor noch nicht einmal ein Pumpe installiert trotz Zirkulationsleitung und auch kein Hygieneprogramm (nutze ich auch jetzt nicht). Das muss natürlich jeder für sich entscheiden und ggfs prüfen lassen.

Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Hallo michaelras12,

 

die Zirkulationspumpe wird wie während einer normalen aktiven Warmwasserbereitung nicht dazugeschaltet bzw. sollte sie aktiv sein, wird sie in dem Moment deaktiviert.

 

Viele Grüße
Flo