In unserem letztes Jahr erbauten Haus haben wir eine PV-Anlage. Beim Wechselrichter bzw. dem Speicher kommt eine Vitocharge VX3 zum Einsatz.


Vor Kurzem ist unserem Elektriker aufgefallen, dass bei der Installation der Anlage im Stromkasten / Technikschrank zur Absicherung der Anlage nur ein FI-Schalter Typ A verbaut wurde. Laut unserem Elektriker ist aber ein FI-Schalter des Typs B Pflicht; er hat dafür auch eine Norm herausgesucht.

Unsere Hausbaufirma Okal / DFH streitet das ab und sagt, dass dies nur eine Empfehlung sei.

 

Aufgrund der Norm gehen wir davon aus, dass dies nicht stimmt und fragen uns nun, ob der Wechselrichter etc. wie bei uns nun überhaupt an dem Typ A - Schalter betrieben werden darf oder ob die Anlage selbst so gesichert ist, dass kein Typ B nötig ist? 

Schon mal vielen Dank. 

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

die DIN VDE ist keine Norm, sondern eine Empfehlung.

 

Die VDE empfiehlt einen FI einzubauen, bei

- Steckdosenstromkreisen

- fest angeschlossenen ortsveränderlichen Betriebsmitteln 

 

Das trifft für den Vitocharge nicht zu.

 

Man könnte ihn daher ganz ohne FI einbauen, ohne ein Vorschrift zu verletzen.

 

Viessmann empfiehlt einen  Typ B.

 

einfach nach "fi schalter endstromkreis ortsveränderlich" googlen

 

z.B.

 

https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/rcd-fuer-klimaanlagen-mit-festanschluss?p=all

 