Vitocal 250A mit Fremd-PV-Anlage stufenlos regeln

Hallo @Flo_Schneider,

Ich würde meine Wärmepumpe gerne stufenlos entsprechend dem zur Verfügung stehenden PV-Überschuss regeln.
Ich hab folgendes Schema bekommen, mit 2 Stromzählern.
Kannst du oder evtl. jemand anderes hier aus dem Forum erklären, warum ich den 2. Zähler benötige?
Der erste Zähler ist klar. Er ist im Netzeinspeisepunkt installiert und kann so messen, ob PV Überschuss und wenn ja, wie viel PV-Überschuss zur Verfügung steht.

Warum ich den zweiten Zähler benötige konnte mir noch niemand erklären. Also wofür muss die Wärmepumpe wissen, wie viel Strom erzeugt wird.

Angenommen meine PV Anlage liefert zu einem Zeitpunkt 10kW.
Mein Haus benötigt 2kW
Hätte ich noch einen Überschuss von 8kW, den Zähler 1 ermitteln kann und den die Wärmepumpe nutzen kann.

Danke schonmal für die Antwort.

Schema.png

8 ANTWORTEN 8

@Flo_Schneider @Viessmann Reminder wegen dem noch offenen Beitrag.

Reminder 😉

 

@Flo_Schneider 

@Viessmann 

Hallo TimG,

 

wir haben dazu Rücksprache gehalten.

 

Ein Zähler wird für die Visualisierung und der zweite für die Überschussfunktion benötigt.

 

Beste Grüße

Jannik vom Customer-Care-Team 

Hallo @ja_womelsdorf , danke schonmal für die Infos.

Bedeutet ich benötige für die Überschussfunktion gar nicht zwingend zwei Zähler? Denn die Visualisierung in der App ist für mich vollkommen irrelevant. Es reicht also doch der Zähler im Einspeisepunkt.

Beim aktivieren des EMS muss ein Schema gewählt werden, für Fremd-PV gibt es nur das mit zwei Zählern.

Ich hätte noch einen Zähler (E380CA) über, den ich gerne für einen kleinen Preis abgeben würde. Der war nur kurz zu Testzwecken eingebaut.

Ich habe nochmal bei den Kollegen nachgehakt. Bei der HEMS Funktion werden beide Zähler benötigt.

 

Beste Grße
Jannik vom Customer-Care-Team

@ja_womelsdorf  Ich habe beide Zähler bei mir installiert. Gibt es inzwischen auch irgendwo eine Anleitung unter welchen Vorraussetzungen die WP auf bevorzugten Betrieb umschaltet und wann nicht. Vorgestern Abend 19:40, draussen war schon dunkel und es hat geregnet und es war ganz sicher kein Überschuss von meiner PV Anlage vorhanden hat meine WP auf bevorzugten Betrieb geschaltet und abgefangen das Warmwasser auf 60 Grad erwärmt.