Wie kann man das Viessmann Energiemeter E380CA-1 komplett zurücksetzen?
Stromlos: keine Lösung, Werte bleiben gespeichert
Anleitung: keine Lösung, da nur Rücksetzung der partiellen Werte möglich
Danke!
Hallo,
schon eine Lösung zu dem Problem gefunden? Würde mich auch interessieren.
Nein, leider nichts bisher.
Hallo,
hab auch das Problem da Partial 9999 blinkt und reset wird verlangt. Komme in den Dialog, aber mit drücken der Taste <OK> bei Frage EnrG rESEt? tut sich nix. Gibts da Berechtigungen??? Oder muss ich den Fachpartner bemühen?
Danke im voraus
cheers
wwsolar
Moin,
Geht eigentlich ohne weitere Berechtigungen - zumindest hier bei mir (eben getestet).
Ich habe aber an verschiedenen Stellen gelesen, dass bei ein paar E380 die ‚OK‘-Taste wohl nicht funktioniert…
Hast du die testweise ‚einfach mal so‘ gedrückt? Dann sollte sich zumindest die Beleuchtung einschalten.
Gruß,
Jörg
Hallo Jörg,
drücke ich beim Beginn der angestrebten Änderung als erste Taste die <OK> dann funktioniert es und der Reset erfolgt korrekt. Drücke ich zuerst eine der anderen Taste, kann ich zu dem Punkt zwar hin navigieren aber dann passiert nichts. Strange 🤔.
Danke für deinen Tipp.
Schönen Sonntag 😎
cheers
wwsolar