Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich beheize zur Zeit einen Vitocell 100-B-CVB 300 ltr. mit einem Vitocrossal 300 26 kW und einer Solarthermieanlage. Zusätzlich zu der Solarthermie möchte ich eine Solaranlage mit 10 kWp installieren und mit dem Strom u.a. auch den WW-Speicher mit einer EHE 2-6 kW, möglichst ohne Ergänzung durch den Gas-Kessel, beheizen. WW-Bedarf für 3 Erwachsene. Warmwasser wird mit einer Spreizung 44-47°C (min-max) betrieben. Legionellenschutz wird vernachlässig, da Speichervolumen unter 400 ltr.
Frage: kann der EHE die Leistung für die Beheizung liefern; bei unzureichemdem Solareintrag durch Ergänzung mit dem Kessel? Elektrische Beheizung quasi als Vorrangschaltung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7179409
Da würde ich den EHE in die mittlere Position einbauen.
Dann bleibt der STA der untere Teil erhalten.
Du kannst hier auf einen Viessmann EHE zurück greifen oder jeden andere handelsüblichen EHE mit 1 1/2 Zoll und Ableitwiderstand für einen emaillierten Speicher.
Dann stellst du die Nachheizung des Kessel etwas tiefer als den Thermostat am EHE.
Danke qwert089. Genau so hatte ich es mir auch vorgestellt. Meine Idee war also nicht ganz abwegig.
VG
Hallo,
poste die Seriennummer.
fängt die mit 7498989 an?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7498989
die Seriennummer des Vitocell lautet: 71 79 40 98 11 34 91 06
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7179409
Da würde ich den EHE in die mittlere Position einbauen.
Dann bleibt der STA der untere Teil erhalten.
Du kannst hier auf einen Viessmann EHE zurück greifen oder jeden andere handelsüblichen EHE mit 1 1/2 Zoll und Ableitwiderstand für einen emaillierten Speicher.
Dann stellst du die Nachheizung des Kessel etwas tiefer als den Thermostat am EHE.
Danke qwert089. Genau so hatte ich es mir auch vorgestellt. Meine Idee war also nicht ganz abwegig.
VG