22 kW Mennekes Wallbox - Ladestrombegrenzung

Hallo liebe Gemeinde und @Flo_Schneider , @Hansi_Buentgens , @Customer_Care , 

 

neben einer Vitocal 250-A und einer VX3 werkelt hier bei mir auch eine Mennekes Professional Wallbox.

Die kann 22 kW / 32 A dreiphasig, Leitung und Absicherung sind entsprechend ausgelegt und ich habe die Genehmigung des Netzbetreibers vorliegen.

Die Wallbox selbst ist bereits auf 32 A konfiguriert (softwareseitig via deren UI).

 

Leider begrenzt das System (das EMS ?) den Ladestrom auf 11 kW / 16 A.

Mein Fachpartner konnte die Einstellung in seiner ViGuide-App sehen, aber (auch) in einem erneuten Inbetriebnahme-Prozess der Wärmepumpe nicht ändern.

 

Wie kann man das auf 22 kW / 32 A umstellen ?

Darf / kann der TD (evtl. remote) hier mehr als mein FP ?

Oder geht das erst gar nicht, weil nicht vorgesehen ?

 

Besten Dank vorab für euer Feedback !

 

Ladestrombegrenzung.jpg

LadestrombegrenzungViGuide.jpg

 

LadestrombegrenzungViGuide-1.jpg

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wie kann man das auf 22 kW / 32 A umstellen ?

Darf / kann der TD (evtl. remote) hier mehr als mein FP ?

So ist es. Geht remote per Parameter einzustellen.

WB-32A.jpg

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Wie kann man das auf 22 kW / 32 A umstellen ?

Darf / kann der TD (evtl. remote) hier mehr als mein FP ?

So ist es. Geht remote per Parameter einzustellen.

WB-32A.jpg