abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

vitogas 100 zündet nicht

Habe ein Problem mit meinem VITOGAS100

und zwar D1

Leider kann es alles Mögliche sein.

 

bei der Letzten Wartung wurde schon alles Mögliche ausgetauscht.

Kombiregler ist schon neu,

Zündautomat auch,

Zündbrenner auch incl Leitung

 

Wenn ich morgens aufstehe ist die Anlage auf Störung. Wenn ich den Entstörknopf betätige versucht die Anlage zu starten was meistens gelingt. Ab und zu bricht sie Zündvorgang ab geht aber nicht auf Störung sonder bricht ab und versucht paar Sekunden später neu. Dann geht sie aber auch an und läuft.

Langsam weis ich nicht mehr wo wir nach der Ursache für den Phänomen suchen sollen. Und mein Monteur der sich mi Viessmann bestens auskennt (sagt er zumindest) ist auch mit dem Latein am Ende.

 

Die Geräte sind doch so robust und so kompliziert ist die Technik auch nicht (und das ist gut so).

Ich habe mir schon übergelegt Spannung an dem Ventil für die Zündflamme zu messen aber dafür muss ich wissen an welche Klemmen es ankommt. Vielleicht hat die Steuerung einen weg.

 

Ps. Fies und Ruhedruck passt 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo robbyguard,

wie du schon schilderst, ist die Meldung "D1" eine allgemeine Brennerstörung, welche viele Ursachen haben kann.

Für einen störungsfreien Betrieb müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Der Brenner muss sauber und unbeschädigt sein
  • Der Fließdruck bei Erdgas sollte mind. bei 17,4 mbar liegen, bei Flüssiggas mind.  42,5 mbar.
    (Der Düsendruck muss ebenfalls den Vorgaben aus der Serviceanleitung entsprechen).
  • Der Ionisationsstrom sollte beim Betrieb des Zündbrenners mind. bei 1,5 µA liegen und beim Betrieb des Hauptbrenners mind. bei 5 µA.

Die Überprüfung der Anlage sollte nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen, da ansonsten Gefahr für Leib & Leben besteht.
Das Zündgasventil ist am Anschluss 35 und das Hauptgasventil am Anschluss 36 des Feuerungsautomaten angeschlossen. Da der Zündbrenner auch mal getauscht wurde, sollte auch kontrolliert werden, ob die dementsprechend passende Düse verbaut wurde (bei Erdgas Typ 26). Diese befindet sich im Zündrohr des Zündbrenners.

Wenn dein Fachbetrieb nicht weiterkommt, würde ich zu einem Serviceeinsatz von uns raten.
Die Auftragsanforderung muss dafür aber ebenfalls über deinen Heizungsfachbetrieb bei uns eingehen.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo robbyguard,

wie du schon schilderst, ist die Meldung "D1" eine allgemeine Brennerstörung, welche viele Ursachen haben kann.

Für einen störungsfreien Betrieb müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Der Brenner muss sauber und unbeschädigt sein
  • Der Fließdruck bei Erdgas sollte mind. bei 17,4 mbar liegen, bei Flüssiggas mind.  42,5 mbar.
    (Der Düsendruck muss ebenfalls den Vorgaben aus der Serviceanleitung entsprechen).
  • Der Ionisationsstrom sollte beim Betrieb des Zündbrenners mind. bei 1,5 µA liegen und beim Betrieb des Hauptbrenners mind. bei 5 µA.

Die Überprüfung der Anlage sollte nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen, da ansonsten Gefahr für Leib & Leben besteht.
Das Zündgasventil ist am Anschluss 35 und das Hauptgasventil am Anschluss 36 des Feuerungsautomaten angeschlossen. Da der Zündbrenner auch mal getauscht wurde, sollte auch kontrolliert werden, ob die dementsprechend passende Düse verbaut wurde (bei Erdgas Typ 26). Diese befindet sich im Zündrohr des Zündbrenners.

Wenn dein Fachbetrieb nicht weiterkommt, würde ich zu einem Serviceeinsatz von uns raten.
Die Auftragsanforderung muss dafür aber ebenfalls über deinen Heizungsfachbetrieb bei uns eingehen.

Beste Grüße °sr

Danke Stefan für die ausführliche Information.

Wir werden die Düse als erstes überprüfen, obwohl ich nicht glaube das in der OVP von euch eine andere war Best Nr. 7822652 Ich glaube wo Viessmann drauf steht ist Viessmann drin 🙂
Gerne 🙂

Die Info zur Düse habe ich nur eingetragen da es zwei unterschiedliche gibt,
Typ 26 und Typ 24. Je nachdem ob man Erdgas oder Flüssiggas einsetzt.
Mit ausgeliefert zum Zündbrenner wird eine Typ 24 Düse für Flüssiggas.

Ist auch relativ selten der Fall, dass versehentlich eine falsche eingesetzt wird, aber man kann ja nie wissen.

Gruß °sr
Guten Tag zusammen. Konnte das Probelm gelößt werden? Ich habe das gleiche Gerät mit dem gleichen Problem 1:1 wie von robbyguard beschrieben. 2 Fachbetriebe sind mit Ihrem Latein am Ende und konnten im Gerät keinen Fehler ausmessen. Es waren auch schon die Pfalzwerke da und haben den Fließdruck erhöht. Ohne Erfolg. Der nächste Schritt soll der Austausch der Gasamatur sein. So wie ich das hier lese, hat das ja auch nichts gebracht. Freu mich auf Eure Empfehlung. Herzliche Grüße Manuel Anlag
Hallo ManuelAnlag,

so pauschal kann man dass leider nie sagen.
Wie bereits oben geschildert, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten die für die Brennerstörung D1 in Frage kommen.

Ich empfehle, zunächst die oben genannten Punkte zu überprüfen. Wenn die Störung dann weiterhin auftritt, lässt sich ein technischer Defekt ggf. weiter auf die Gasarmatur oder den Feuerungsautomaten eingrenzen.

Falls dein Fachbetrieb Unterstützung mit der Anlage benötigt, kann dieser auch gerne einen Service-Einsatz bei uns beauftragen.

Gruß °sr
Hallo zusammen. Ich komme dazu, weil ich das gleiches Problem seit drei Wochen mit Vitaga 100 habe. Es läuft ca. 5-8 Stunden, dann geht es auf Störung d1. Nach dem die Entstörungstaste gedrückt wird, läuft es wieder einige Stunden lang. Der Viessmann Service Techniker war schon zwei mal Vorort. Zuerst Düse getauscht, Woche später Ionisationsstrom bemängelt und die Ionisationselektode bisschen gebogen. Aber Tag später stand Fehler d1 wieder an. Es wird hier im Forum immer empfohlen die Experten von Viessmann dazu zu holen... die Frage ist wie viel mal müssen sie kommen, bis das Problem behoben wird.
Mit besten Grüßen
Alexander Shuf
Hallo Alex2017,

ich würde gerne mehr über die durchgeführten Service-Einsätze erfahren, um weitere mögliche Schritte einleiten zu können.

Bitte sende uns dafür eine E-Mail unter Angabe deiner Kontaktdaten und der deines Heizungsfachbetriebs an social-media@viessmann.com.

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren