Hallo zusammen,

 

ich kämpfe immer noch mit meinem ein/aus problem 🙂

 

Wir haben die Sensoren (Aussen, Speicher, ...) direkt am Stecker gemessen und Werte erhalten, die auf dem Plan standen. Passt.

Am Eingang zur Grundleiterplatte an der Leiste x5 sind alle werte um ca. 10% niedriger. Also z.B. 525 Ohm am Stecker an X5 dann 485 Ohm.

 

Kann das sein?

4 ANTWORTEN 4

Wie muss ich das verstehen?

1) Einmal mit DMM am Stecker gemessen, Wert korrekt.
2) Dann Stecker auf Platine gesteckt und nochmals parallel gemessen??

Methode 2 ergibt immer eine Falschmessung!

1) ja genau so.
2) direkt auf der Grundleiterplatte an der leiste X5

Immer nur mit abgezogenen Stecker messen. Dein An und Aus Spiel liegt an der Regelung. Schmeiß sie raus und du hast ruhe.

Hallo @Kundendienst so wirds ausgehen...