abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

störung mit Vitodens200w und Unterbaukit

Hallo liebes Viessmann Team,

 

ich habe seit kurzem eine Vitodens200W mit Vitronic200 HO1B und Unterbaukit installiert (Heizkörper & FBHZ).

Nun bekomme ich immer nachts eine Störung im Keizkreis HK2 Code:BA.

Die Kodierung für den Unterbaukit ist auf 00:6 eingestellt und alle Anschlüsse sind korrekt. Die Aktorenprüfung ergab auch keine Unregelmäßigkeiten, alle Pumpen und Mischer und Temp.fühler laufen korrekt.

Woran kann es nocch liegen?

 

Besten Dank im voraus!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Drehschalter muß auf 2 stehen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

19 ANTWORTEN 19
Sind das beide gemischte heizkreise? Ist das bus-kabel in Ordnung?
HK1 ist Warmwasser & Heizkörper, HK2 ist nur für Fussbodenheizung.
Das Buskabel besteht ja nur aus 2 Adern die korrekt angeschlossen sind 1auf1 und 2auf2.
Ist der Mischererweiterungssatz im Modul richtig codiert? Sind die Heizkörper ungemischt ohne Mischer? Fbhz mit Mischer? Wenn beide gemischt sind brauchst die Adresse 00:8 wenn einer gemischt 00:6.
Ja ist denn im mischermodul der drehpoti richtig adressiert?
Anlagenadresse wäre dann 00:6.
Drehschalter muß auf 2 stehen.
Er steht auf "2"
Er steht auf 2
HK1 ist ungemischt, HK2 (fbhz) ist gemischt und Kocierung steht auf 00:6.
Könnte es auch am Temperaturebegrenzer für HK2 liegen der ist nämlich auf 0-30 Grad Vorlauf eingestellt?
Codieradressen stimmen. Das ist ok.
Begrenzer kann Störung nicht auslösen ist nicht mit BUS verbunden. Ist aber ziemlich flach eingestellt. Stell ihn auf 50 sonst hast du im Winter ein takten der Pumpe an/aus.
Ist aber schon seltsam mit der Störung. Mach doch mal ein Masterreset mit Adresse 8A auf 176 und 7C auf 42.
Drehpoti steht auf 2
Die 230V Spannungsversorgung für den Erweiterungssatz sind falsch verdrahtet.
Die Erweiterung benötigt Dauerspannung. 24h. Stecker 96 im V-Dens benutzen oder bauseits herstellen.
Hallo,

Masterreset und Einstellung des Temperaturbegrenzers auf 50Grad brachte die Lösung, vielen Dank.
Na also. Alles richtig gemacht.
Nicht wirklich, wenn der zusätzliche Temperaturregler der Verursacher gewesen sein soll, schaltet der die Phase des gesamten Erweiterungsssatzes weg, was dann die Störung verursacht. Nach Abkühlphase bzw. morgens ist die Fehlermeldung wieder weg.
Der Regler darf nur die Pumpe des Heizkreises wegschalten, aber nicht das gesamte Modul.
Aha und was heißt das jetzt, Temperaturregler falsch angeschlossen, wenn ja was ist zu tun?

Zu tun ist jetzt den Regler richtig anschliessen zu lassen. Sollte relativ schnell gehen.
Soweit ich mir erinnern kann ist der Original-Viessmann Temperaturregler Plug-and-Play verdrahtet.
Dort sollte eine 3-polige Buchse für die Pumpe sein und ein Stück Kabel mit Stecker welches direkt auf die Erweiterung gesteckt wird auf den 20er. Also auf gut deutsch einfach dazwischengesteckt in die Leitung der Pumpe.

 

HIer gibt es einen Verdrahtungsplan:

http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/anlegetemperaturregler.htm

Laut Anschlussplan des Unterbaukits ist der Temperaturwächter korrekt an diesen angeschlossen.
Also richtig angeschlossen. Gut. Da müsste ja was ganz falsch gelaufen sein bei der Montage weil doch die Stecker dann schon gar nicht passen. Verwechslungssicher.
Top-Lösungsautoren