Hallo zusammen,

wir haben eine VT200 unter Dach montiert. ca. 10 m davon entfernt ist die Antenne meiner Amateurfunkstation. die Heizung fällt regelmässig bei meinem komplett Auflagen konformen Betrieb der Amateurfunkstation durch störende Einstrahlungen aus.

Die Leitung des Aussensensors habe ich schon mit Ringkernen versucht abzublocken. Keinerlei positiven Effekt. Der Fehler ist immer wieder die störung des internen Feuerungsautomaten. Dann auf den Dachboden, Fehler quittieren und weiter

Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee ? Vielen Dank vorab

6 ANTWORTEN 6

Hallo dk3hv, 

bitte lies die Codieradresse 38 in Codierebene 2 wenn die Meldung "FD" anliegt. Anschließend teilst du uns den Wert bitte mit.

Beste Grüße °ja 

danke für die schnelle antwort... ich bin anwender, nicht der installateur... gibt es eine anleitung zum auslesen.. mache ich natürlich gerne

Anbei ein Ausschnitt aus der Service-Anleitung. Diesem kannst du entnehmen, wie der Eintritt in Codierebene 2 funktioniert.

Beste Grüße °ja

Codierebene 2.PNG

Oben steht doch die Anleitung.

Sobald der Fehler wieder auftritt werde ich den Wert gemäß der Anleitung auslegen

Perfekt. 😉

Beste Grüße °ja