an meinem vitocell 353 speicher ist die einschraubverschraubung falsch angeschlossen, laut den skizzen die ich gesehen habe geht das zirkolationstauchrohr gerade in den speicher und am t-stück geht die ww -vorlaufleitung ab.
bei mir ist dies umgekehrt, was soll ich hier tun, welche auswirkungen hat das?
Hallo,
hier siehst du den korrekten Aufbau
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocell-360-M-Montageanleitung/qaq-p/16528
Wenn es anders ist, muss der Heizungsbauer es umbauen.
So wie es momentan ist, wird das WW im kühleren Breich entnommen. Der Druck des WW dürfte aufgrund des geringen Leitungsdurchmessers ders Inliners etwas schwach sein.
Gruß
Heizing