hallo,
bin völlig verzweifelt.
unsere therme zeigt im display die richtige aussentemperatur an, aber die heizkörper in unserer doppelhaushälfte bleiben eiskalt. wir haben insgesamt 13 heizkörper auf eg, 1 og und 2 og sowie keller. der druck im kessel ist ungefähr bei 1,5 bar. Die kesseltemperatur wird mit 82 grad angezeigt. stelle ich die therme aus und warte ca. 15 sek und stelle sie wieder an ist die kesseltemperatur nur noch 39 grad und der brenner geht aber nicht an. irgendwann plötzlich werden die heizkörper warm ohne das der brenner angesprungen ist. wir haben die zeit für das heizen von 6 uhr morgens bis 0 uhr nachts eingestellt auf 24 grad und in ruhephase auf 15 grad. woran kann das liegen das die therme die heizzeiten nicht einhält?
für eine antwort wäre ich dankbar.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@achat schrieb:
Das beschriebene Verhalten passt zur Vermutung, dass der Grund für die ausbleibende Raumbeheizung bei einer hängengebliebenen Speicheraufheizung zu suchen ist.
Die Speicheraufheizung ist aus Sicht der Regelung erst beendet, wenn die Ist-Speichertemperatur um mind. 2,5 Grad höher ist als die eingestellte Soll-Speichertemperatur. Dann geht der Brenner aus, es folgt die Pumpennachlaufzeit, und erst danach kann wieder in den Heizbetrieb umgeschaltet werden.
Ausschalten und wieder Einschalten ist dann erfolgreich zum Umschalten auf Heizbetrieb, wenn der Speicher fast auf Soll-Temperatur aufgeheizt wurde. Beim Ausschalten vergisst die Regelung, dass sie an einer Speicheraufheizung war, beim Wiedereinschalten ist die Speichertemperatur hoch genug, also keine Speicheraufheizung nötig, und somit kann der Heizbetrieb beginnen. Erzwingen kann man dieses Umschalten wie erwähnt durch Einstellung einer sehr niedrigen Soll-Speichertemperatur. Damit kann man den Heizbetrieb manuell in Gang setzen.
Falls sich der Verdacht bestätigt (weiter beobachten), dann lasse jemanden kommen für eine Überprüfung des Speichers (Wärmetauscher, Leitungen, Sensor, Pumpe), häufig liegt die allzu lange Speicheraufheizung an einer Verkalkung.
Hallo berni66,
kannst du bitte in der Diagnose die Soll- und Istwerte abfragen bevor und nachdem du die Anlage ausgeschaltet hast?
Zudem sollte mal der Widerstandswert vom Kesseltemperatursensor überprüft werden.
Hier die passende Kennlinie:
Viele Grüße °pa
Welches Gerät und welche Regelung hast du?
Wird der Warmwasserspeicher wie gewünscht aufgeheizt?
Wenn die Heizung mal wieder nicht heizt, wenn sie soll, überprüfe, ob sie an einer Speicherladung ist (darauf deuten die hohen Kesseltemperaturen). Falls ja (und falls ihr wieder heizen wollt), stelle die Soll-Warmwassertemperatur ganz niedrig ein (z.B. 10 Grad), schalte die Anlage ganz aus und nach einer Weile ein - funktioniert nun der Heizbetrieb, wie er soll?
@achat schrieb:
Das beschriebene Verhalten passt zur Vermutung, dass der Grund für die ausbleibende Raumbeheizung bei einer hängengebliebenen Speicheraufheizung zu suchen ist.
Die Speicheraufheizung ist aus Sicht der Regelung erst beendet, wenn die Ist-Speichertemperatur um mind. 2,5 Grad höher ist als die eingestellte Soll-Speichertemperatur. Dann geht der Brenner aus, es folgt die Pumpennachlaufzeit, und erst danach kann wieder in den Heizbetrieb umgeschaltet werden.
Ausschalten und wieder Einschalten ist dann erfolgreich zum Umschalten auf Heizbetrieb, wenn der Speicher fast auf Soll-Temperatur aufgeheizt wurde. Beim Ausschalten vergisst die Regelung, dass sie an einer Speicheraufheizung war, beim Wiedereinschalten ist die Speichertemperatur hoch genug, also keine Speicheraufheizung nötig, und somit kann der Heizbetrieb beginnen. Erzwingen kann man dieses Umschalten wie erwähnt durch Einstellung einer sehr niedrigen Soll-Speichertemperatur. Damit kann man den Heizbetrieb manuell in Gang setzen.
Falls sich der Verdacht bestätigt (weiter beobachten), dann lasse jemanden kommen für eine Überprüfung des Speichers (Wärmetauscher, Leitungen, Sensor, Pumpe), häufig liegt die allzu lange Speicheraufheizung an einer Verkalkung.