brenner geht im 2 anlauf auf störung

Habe eine Vitacell comferral. Brenner geht im 2. Anlauf auf Störung, außer wenn der 2.Anlauf erst nach ca. 30 Min. stattfindet , dann läuft sie normal hoch .Welches Bauteil benötigt eine Pause ?

Es vom wurde HB bisher folgende Maßnahmen durchgeführt: Reinigung, neue Düsenspitze, Filter für Zulauf, Filter in der Pumpe, alle Verschraubungen nachgezogen, aus dem Kanister gefördert, Düsenstock (Ölvorwärmung) erneuert, Ölpumpe (Danfoss) erneuert incl. Magnetventilspule. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Manfred1 schrieb:

Das Problem hat sich heute hoffentlich gelöst. Der Zulauffilter wurde vor 7 Tagen bei der Wartung gewechselt. Bei der heutigen Überprüfung wurde festgestellt, dass er schon wieder fast zu war. Mit neuem Filter läuft die Heizung nun problemlos. Der HB hat erst mal eine provisorische Tankleitung gelegt , die nicht so tief in den Tank reicht. Die Rotex-Tanks sind seit 1999 im Einsatz.


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Wenn er auf Störung geht, brennt er vorher kurz an oder zündet er gar nicht erst ?
Ich nehme mal an, Zündelektrode wurde auch erneuert ?
Antwort von Manfred1 : er brennt kurz an und das 3 x .Die Zündelektroden sin noch nicht getauscht worden.
Da er zündet, dürfte es nicht an der Zündelektrode liegen, sondern eher am Flammwächter. Ist ne kleine Fotozelle.
Eventuell verschmutzt ?
Das Problem hat sich heute hoffentlich gelöst. Der Zulauffilter wurde vor 7 Tagen bei der Wartung gewechselt. Bei der heutigen Überprüfung wurde festgestellt, dass er schon wieder fast zu war. Mit neuem Filter läuft die Heizung nun problemlos. Der HB hat erst mal eine provisorische Tankleitung gelegt , die nicht so tief in den Tank reicht. Die Rotex-Tanks sind seit 1999 im Einsatz.

Manfred1 schrieb:

Das Problem hat sich heute hoffentlich gelöst. Der Zulauffilter wurde vor 7 Tagen bei der Wartung gewechselt. Bei der heutigen Überprüfung wurde festgestellt, dass er schon wieder fast zu war. Mit neuem Filter läuft die Heizung nun problemlos. Der HB hat erst mal eine provisorische Tankleitung gelegt , die nicht so tief in den Tank reicht. Die Rotex-Tanks sind seit 1999 im Einsatz.


 