Wie stelle ich die Aussentemperaturanzeige an der Steuerungseinheit ein und nicht die Kesseltemperat

Meine Steuerungseinheit zeigt die Kesseltemperatur an. Wie kann ich die Anzeige der Aussentemperatur erreichen. Wie geht das mit der Codierung, falls das nötig sein sollte? Danke für die Antwort. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Achat schrieb:

 

@Franky

Bei der Standardbedieneinheit kann mit Adresse 40 in Codierebene 1 umgestellt werden zwischen der Anzeige der Kesseltemperatur oder der Uhrzeit.
Bei der Comfortrol kann mit Adresse 009 umgestellt werden zwischen der Anzeige der Kesseltemperatur oder der Aussentemperatur.
Die Temperaturwerte sind immer vorhanden und bei "Temperaturen abfragen" abrufbar, aber man kann einstellen, welcher Wert "immer" im Display sichtbar sein soll.

@djgorholt

Falls die passende Antwort noch nicht dabei war, bitte die genaue Regelung angeben.


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Es wäre hilfreich, wenn du uns mitteilst, was bei dir verbaut ist.
Allerdings wüsste ich nicht, dass überhaupt für irgendeine Regelung eine bestimmte Codierung dafür notwendig wäre. Entweder sie kann es oder sie kann es nicht.
Aber ich weiss auch nicht alles, womöglich kann ich hier noch was hinzulernen.
@Franky

Bei der Standardbedieneinheit kann mit Adresse 40 in Codierebene 1 umgestellt werden zwischen der Anzeige der Kesseltemperatur oder der Uhrzeit.
Bei der Comfortrol kann mit Adresse 009 umgestellt werden zwischen der Anzeige der Kesseltemperatur oder der Aussentemperatur.
Die Temperaturwerte sind immer vorhanden und bei "Temperaturen abfragen" abrufbar, aber man kann einstellen, welcher Wert "immer" im Display sichtbar sein soll.

@djgorholt

Falls die passende Antwort noch nicht dabei war, bitte die genaue Regelung angeben.

Vielen Dank fürs erste Franky, versuche es mal; schöne Weihnachtstage
Der Dank gebührt hier Achat.:-)
Ein frohes Fest.

Achat schrieb:

 

@Franky

Bei der Standardbedieneinheit kann mit Adresse 40 in Codierebene 1 umgestellt werden zwischen der Anzeige der Kesseltemperatur oder der Uhrzeit.
Bei der Comfortrol kann mit Adresse 009 umgestellt werden zwischen der Anzeige der Kesseltemperatur oder der Aussentemperatur.
Die Temperaturwerte sind immer vorhanden und bei "Temperaturen abfragen" abrufbar, aber man kann einstellen, welcher Wert "immer" im Display sichtbar sein soll.

@djgorholt

Falls die passende Antwort noch nicht dabei war, bitte die genaue Regelung angeben.


 

Top-Lösungsautoren