Wir haben seit 1 Jahr eine Vitarodens 200 mit einem Wilo-Mischer laufen und sind in einigen Punkten noch nicht klar.
Wie schnell darf die Kesseltemperatur von ca. 70°C auf 60°C abfallen (Vorlauf 60°C, Rücklauf 40°C)?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moderne Heizkessel haben einen geringen Wasserinhalt. Mein Vitrogas 22KW hat nur 9,7 Liter. Mami's Putzeimer hatte mehr Wasserinhalt und somit beantwortet sich die Frage fast schon selbst. Wenn die Umwälzpumpe nur 1 cbm/Stunde fördert (=1000 Liter), so dauert es bei voll geöffnetem Mischer 9,7/1000 = 0,0097 Stunden also 0,097 Stunden x 60 Minuten/Stunde = 0,6 Minuten. Dann ist das 60 Grad warme Wasser aus dem Kessel in die Heizleitung verschwunden. Das 40 Grad Wasser aus dem Rücklauf strömt nach und kühlt dann den Kessel ab. Mangels Masse durch Leichtbauweise eher schneller als langsamer. Die derzeitigen kalten Temperaturen sorgen für viel Wärmeverbrauch (Mischer meist weit geöffnet).
Bei Unterschreitung der eingestellten Temperaturen springt der Brenner wieder an und das Spiel wiederholt sich.
Was ist das Problem? Geht die Heizung dauernd an und aus?