Wie ist es möglich, das nach Einschalten der Heizung eine Vorlauftemperatur von 60 Grad angezeigt wird (Fußbodenheizung), obwohl nach der eingestellten Heizkurve (Neigung 0,7 / Niveau -1,0) die Vorlauftemperatur nur ca. 29 Grad sein müßte. Raumtemperatur Soll= 23 Grad. Außentemperatur ist = +15 Grad.
MfG
M.Kotulla
Handelt es sich wirklich um die Vorlauftemperatur oder vielleicht die Kesseltemperatur?
Eine hohe Soll-VL wäre möglich bei aufgeschaltetem Raumeinfluss, wenn entweder der Raumeinflussfaktor sehr hoch eingestellt ist oder die Ist-Raumtemperatur stark unter der eingestellten Soll-Raumtemperatur ist oder beides. Wie sind Codieradressen B0 und B2 eingestellt?
Eine so hohe VL ist für die meisten FBH nicht gut, bitte die max.VL auf eine für die FBH verträgliche Temperatur einstellen (Codieradresse C6 im Heizkreis für die FBH).