abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wie ist es möglich, das nach Einschalten der Heizung eine Vorlauftemperatur von 60 Grad

Wie ist es möglich, das nach Einschalten der Heizung eine Vorlauftemperatur von 60 Grad angezeigt wird (Fußbodenheizung), obwohl nach der eingestellten Heizkurve (Neigung 0,7 / Niveau -1,0) die Vorlauftemperatur nur ca. 29 Grad sein müßte. Raumtemperatur Soll= 23 Grad. Außentemperatur ist = +15 Grad.

MfG

M.Kotulla

3 ANTWORTEN 3

Handelt es sich wirklich um die Vorlauftemperatur oder vielleicht die Kesseltemperatur?

Eine hohe Soll-VL wäre möglich bei aufgeschaltetem Raumeinfluss, wenn entweder der Raumeinflussfaktor sehr hoch eingestellt ist oder die Ist-Raumtemperatur stark unter der eingestellten Soll-Raumtemperatur ist oder beides. Wie sind Codieradressen B0 und B2 eingestellt?

Eine so hohe VL ist für die meisten FBH nicht gut, bitte die max.VL auf eine für die FBH verträgliche Temperatur einstellen (Codieradresse C6 im Heizkreis für die FBH).

Codieradressen sind B0:3 und B2:50. ist das o.k. ? Warum hält sich die VL nicht an die Heizkurve ?
C6 ist noch Werkseinstellung = C6:74. Wenn ich auf C6:50 ändere, ist das für die FBH o.k. ? Wird dann das Warmwasser auch nur 50 Grad warm ?
Maximilian

Werkseinstellung C6:74 ist für eine FBH fahrlässig, unbedingt niedriger setzen. Den für die FBH verträglichen Maximalwert kannst du vom Estrichhersteller erfahren. Hoffentlich ist ein Maximaltemperaturbegrenzer verbaut.

C6 gilt nur für den Heizbetrieb. Die Warmwasserbereitung ist davon unabhängig.

Mit B0:3 ist Raumeinfluss aktiviert, sowohl im normalen wie im reduzierten Betrieb. Somit wird die Soll-VL gemäss Heizkennlinie korrigiert, wenn die gemessene Ist-Raumtemperatur von der eingestellten Soll-Raumtemperatur abweicht, und zwar umso stärker, je grösser die Abweichung und je grösser B2 eingestellt ist. Mit Raumeinflussfaktor B2:50 ist eine sehr starke Korrektur eingestellt.

Berechnung der VL-Korrektur: (Soll-Raumtemperatur - Ist-Raumtemperatur) * ( 1 + Neigung ) * B2 / 4
Die Korrektur wirkt in beide Richtungen, d.h. Erhöhung der Soll-VL wenn Ist-RT unter Soll-RT, Absenkung der Soll-VL wenn Ist-RT über Soll-RT. Bei Ist-RT = Soll-RT erfolgt keine Korrektur, dann gilt also nur die Soll-VL gemäss Heizkennlinie und Aussentemperatur. Wichtig deshalb: Die Heizkennlinie bleibt die Grundlage und muss richtig eingestellt sein (so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig).

Für eine FBH sind grosse Schwankungen der VL nicht zu empfehlen, deshalb besser B2 erheblich reduzieren, z.B. B2:20 oder noch weniger.

Generell funktioniert Raumeinfluss auf einer FBH nicht immer zufriedenstellend, denn bei einer trägen FBH wirkt die VL-Korrektur durch Raumeinfluss häufig zu spät. Ausprobieren und beobachten.
Top-Lösungsautoren