Hallo,
welchen Typ Temperatursensor (Viessmann Teilenummer etc.) brauche ich um einen gemischten Heizkreis mit einer Vitotronic 200 KW6B zu realisieren. Ich habe eine Pumpengruppe mit elektrischem Mischer gekauft (Afriso). Nirgendwo in den mir zugänglichen Viessmann Dokumenten ist der Sensortyp zum erfassen der Vorlauftemp im gemischten Heizkreis genau beschrieben.
Welches Teil kann ich hier kaufen (z.B. Viessmannnnn Speichersensor Nr.5?) dass mit der Steuerung funktioniert?
Sind hier alle am Markt verfügbaren Sensoren gleich? Ich bin Laie auf dem Gebiet.
Danke für die Hilfe!
Hallo,
wenn du einen Fremdmischer ansteuern willst, brauchst du einen Erweiterungssatz für Wandmontage. Da ist dann auch ein Sensor dabei. Auch der Mischer und die Pumpe werden dort angeklemmt.
Einfacher wäre es gewesen, du hättest eine Divicon von Viessmann mit einem Erweiterungssatz für Mischermontage gekauft.
Wenn es nach der Montage keinen Heizkreis ohne Mischer gibt, Codierung 00:04 als Anlagenschema einstellen.