Welche leisere Umwälzpumpe kann ich anstatt der Yonos Para 25/6 einbauen.

Obwohl noch Gewährleistung würde ich mir 1 leisere Pumpe "gönnen" und selbst bezahlen. Das ganze ist ärgerlich und geht schon über 2Jahre so.  Das Hin und Her nervt. Keiner fühlt sich zuständig. Viessmann???

Welche leisere Pumpe als die verbaute Wilo Yonos Para 25/6 empfehlen sie für den Heizkreis Fussbodenheizung?

2 ANTWORTEN 2

Du kannst nur eine deutlich größere Pumpe einbauen.

Diese Pumpen haben ein größeres Laufrad, sodaß identische Förderdaten ( lt Pumpenkennlinie)  bei deutlich reduzierter Drehzahl erreicht wird.

 

In fertigen Pumpengruppen haben diese Pumpen aber oft ein Platzproblem.

Sowas muss dein Fachmann vor Ort auswählen.

 

 

Du hörst die FBH-Pumpe in der Wohnung laufen? Oder ist evtl. der Verteiler so stark gedrosselt, dass dort Strömungsgeräusche auftreten? Das wir mit einer anderen Pumpe auch so sein.
Gruß
Heizing