Hallo Zusammen,
ich habe einen riesen Wasserschaden durch einen Schaden im CeraCell, der dazu führte das heißes Wasser über das Ventil in den Raum geschossen wurde. Das Ganze über einen längeren Zeitraum.
Bitte geben Sie mir einmal auf, wie hoch die durchschnittliche Lebensdauer dieses Produktes ist und ob da etwas im Inneren gebrochen ist oder was passiert ist. Das Ganze ist plötzlich so gewesen. Es hatte nichts geleckt oder getropft vorher.
Danke sehr
Herzliche Grüße
Renate Voß
Hallo Renate,
dieser Speicher hat zum Rostschutz eine Magnesium Anode.
Diese muss jährlich auf Verschleiß geprüft werden und bei Bedarf erneuert werden.
siehe Checkliste
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7265038
Wenn das nicht durchgeführt wurde kann der Speicher durchrosten und der geschilderte Fall eintreten.
Dieser Speicher ist 22 Jahre alt.
Ohne Wartung kann der auch schon nach wenigen Jahren durchgerostet sein.
Durchschnittliche Lebensdauer eine Heizung sind etwa 20 Jahre.
Ein gut gewarteter Speicher kann auch länger überdauern.
VG Michael
Hallo,
den Schilderungen nach war der Wärmetauscher zwischen dem Trinkwasser und der Heizung durchgerostet.
Dann drücken 6 bar der Trinkwassers in den Kreis der Heizung. Das Überdruckventil löst bei 3 bar aus.
Das Überdruckventil der Heizung ist bei älteren Analgen manchmal nicht am Abwasser angeschlossen und es gibt eine Überschwemmung....
>>jährlich warten lassen, vom Heizungsfachbetrieb
Wenn man den Trinkwasserspeicher nicht explizit beauftragt, wird der meist vernachlässig.
Oder findet sich auf den Rechnung der letzten 22 Jahre eine MagnesiumAnode die getauscht wurde?
VG Michael
Ja das sollte von der Versicherung abgedeckt sein.
Und wenn die Magnesium-Anode in 2 JAhren zum ersten Mal zur Wartung ausgebaut wird, würde ich die gleich durch ein Correx Fremdstromsystem ersetzen lassen. Das kostet zwar einen Hunderter mehr, aber dafür entfällt dann zukünftig der regelmäßige Ausbau und Ersatz der Anode. Die Fremdstromanode hält länger als der Tank.