Hallo,
wir haben eine Vitronic 200 1KW. Die Warmwasserpumpe läuft ständig. Wenn ich in den Singelmodus "Warmwasser" gehe, stellt sie sich sofort ab. Im Dualbetrieb sollte Sie nur in den Warmwasserperioden laufen und dort entweder ständig oder xmal pro Stunde. Derzeitige Einstellungen in der Codierebene 2 sind:
58:0
61:0
70-72:0
73:3
Könnte mir bitte jemand helfen?
Danke vorab und Gruß
Sebastian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was verstehst du unter Warmwasserpumpe? Schau bitte in der Information (i-Taste) nach, welche Pumpe wirklich läuft:
Die Umwälzpumpe (Heizpumpe) ist für die Heizverteilung (Raumbeheizung).
Die Speicher(lade)pumpe ist zum WW-Speicher-Aufheizen.
Die Zirkulationspumpe hält das warme Wasser in den Trinkwasserleitungen am Zirkulieren (bei laufender Z-Pumpe kommt an den WW-Zapfstellen rasch warmes Wasser, ohne Z-Pumpe kommt meistens zuerst kaltes Wasser, warmes erst nach einer Weile); nicht alle Anlagen haben eine Zirkulationspumpe. Hat deine Anlage eine Zirkulations-Pumpe?