Warum löst 3-Wege-Ventil des via Kaminöfen geschichteten Pufferspeichers nicht aus?

Guten Abend,

die Vitosolic 200 hat eine Einschalt-Temperaturdifferenz zur Ansteuerung des 3-Wege-Umschaltventils von 5,0K. Delta T6 ergibt sich aus S5-S6. Die Sensoren scheinen korrekt zu funktionieren und die Regelung kann über die Steuerung geschaltet werden (automatisch, manuell, etc.). Das Ventil scheint also zu funktionieren.

Um die Wärme aus dem Pufferspeicher abzuführen hilft nur den Hebel am Ventil händisch umzulegen und zu aretieren. So wird die Hydraulik vom Pufferspeicher über den Rücklauf in den Kessel in Gang gesetzt und der Speicher gibt Wärme ab.

Laut HB ist Solaranlage, Kaminofen und Steuerung korrekt angeschlossen. Er hat momentan leider keine Erklärung parat.

Vielen Dank im voraus für Lösungsansätze!

Viele Grüße,

Jens Schätzle

1 ANTWORT 1

Kann nur an falsch positionierten Fühlern liegen.
Der eine muss an den Heizkörperrücklauf und der andere auf Höhe des Ausgangs wo es wieder aus dem Puffer rauskomnt als Holzwärme.
Könnte es auch sein das die Fühler gegeneinander vertauscht sind?
Wenn der Rücklauffühler kühler ist als der im Puffer sitzende geht das Ventil auf.