abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasserregelung funktioniert nicht

Ich habe eine Trimatic MC ca. 25 Jahre alt. Ser.Nr.: 7309554204108101. Nur Fussbodenheizung und Warmwasser.

Sei einiger Zeit ist das warme Wasser immer 70 Grad egal welche Einstellung ich wähle. Selbst bei 24 Stunden Nachtbetrieb. ( warmwasser sollte eigentlich abgestellt sein ). Vor etwa einem Jahr hat mein Heizungsbauer die Digital-Schaltuhr erneuert, weil er dachte es könnte daran liegen. Das hat aber nicht geholfen. Die Wassertemperatur geht nur zurück, wenn ich die Heizung ganz abstelle.

Gestern habe ich versucht bei Viessmann jemand zu erreichen. Mit der Technik wurde ich nicht verbunden. Aber ein sehr freundlicher Verkaufsmitarbeiter hat mir empfohlen eine neue Heizung einzubauen. Das Problem hätten viele und evtl. könnte eine neue Elektronik helfen. ( Kosten zwischen 2 und 3 Tausend Euro ). Das würde sich bei einer so alten Heizung aber nicht mehr lohnen.

Hat jemand das gleiche Problem, und/oder hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden kann, ohne eine neue Elektronik oder komplett neuen Heizung ?

9 ANTWORTEN 9

Mal den Speicherfühler überprüfen und ggf. auswechseln.

MfG

W.F.

Oder die Elektronikbox hinter der Schaltuhr könnte es auch sein.
Oder der Schornsteinfegerschalter ist defekt, mal vom Elektriker messen lassen, muss auf Automatik durchgängig sein.
Ist das Kesselwasser=Heizkörper auch immer auf 70°C?
Gruß
Heizing

Nein.Ich habe eine Fußbodenheizung. Kesselwasser max 40 Grad.
Die anderen Vorschläge lasse ich vom Handwerker prüfen Ich kann das leider
nicht selbst machen.Bin Kaufmann und draue mich da nicht dran.
Danke erstmal.

Liest du die Temperatur am Display der Regelung oder an den Thermometern ab?
Beim einem defekten Schornsteinfegerschalter hätte nämlich der Kessel ca. 70°C, der Vorlauf der Fußbodenheizung aber nur max. 40°C, da die Mischerreglung im Schornsteinfegerbetrieb aktiv bleibt.

Hier auf S. 3-06 ist für den Elektriker einer Widerstandskenlinie des Speicherfühlers
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF

Was man auch noch versuchen kann

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Temperatur-des-Warmwassers-zu-hoch/qaq-p/1098...

Ps. Lt. Herstellnr. des Kessels müsste die Anlage schon 28 Jahre alt sein.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Ich hab noch eine Idee zur Eingrenzung: Mal auf Schneeflocke/Schneeflocke stellen, sinkt dann die Temperatur nach Stunden ab? ( WW verbrauchen) Wenn ja, würde das für einen Defekt des Speichersensors sprechen, wenn nein, ist es die Elektronikbox oder der Schornsteinfegerschalter.


Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Heute kommt mein Heizungsbauer. Ich bitte ihn, den Sensor und den Schornsteinfegerschalter zu testen. Kann man die Elektronikbox auch testen ?

Vielen Dank für die bisherigen Kommentare.

Würde mal vorab, wie bereits gesagt auf Schneeflocke/Schneeflocke stellen, sinkt dann die Temperatur nach Stunden ab?

Gruß
Heizing

Ich habe gestern den Sensor austauschen lassen. Scheint wieder zu funktionieren. 🙂
Vielen Dank für die Kommentare.

Freut mich, dass alles wieder funktioniert, dann noch viel Freude mit der Anlage.
Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren