Hallo,
wie kann ich feststellen, ob die Leistung des Wärmetauscher im Unterbau-Kit OK ist?
Mein System: Vitodens200, Vitotronic200, witterungsgeführter Betrieb,
Unterbaukit mit Wärmetauscher, Mischer und Pumpe (Trennsystem),
nur FB-Heizung am Heizkreis mit Mischer, Einbau 2006.
Die Abfrage der Diagnosedaten liefert folgende Werte für den Heizkreis mit Mischer:
Vorlauftemperatur SOLL 38°C IST 27°C ( Raumtemperatur 21°C)
Vorlauftemperatur SOLL 40°C IST 27°C ( Raumtemperatur 22°C)
Vorlauftemperatur SOLL 43°C IST 28°C ( Raumtemperatur 24°C)
Was sagen diese Werte aus ?, Sind sie sinnvoll ?
Wie ist die Leistung des Wärmetauschers (Trennsystem) zu bewerten?
Wann muss ein Wärmetauscher gereinigt werden? Wie ?
Für Eure Infos vielen Dank und freundliche Grüße
Magic Dragon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Magic Dragon,
in deinem Anlagenschema ist also ein Heizkreis A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 vorhanden?
Auf jeden Fall wird deine Solltemperatur für den Heizkreis M2 nicht mehr erreicht.
Mögliche Ursache wäre z.B. ein verkalkter Wärmetauscher.
Es wird empfohlen, diesen bei der jährlichen Wartung zu überprüfen.
Der Wärmetauscher kann mit handelsüblichen Entkalkern behandelt werden.
Zusätzlich sollte man den Widerstand des Vorlauftemperatursensors überprüfen.
Viele Grüße °pa
Hallo Magic Dragon,
in deinem Anlagenschema ist also ein Heizkreis A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 vorhanden?
Auf jeden Fall wird deine Solltemperatur für den Heizkreis M2 nicht mehr erreicht.
Mögliche Ursache wäre z.B. ein verkalkter Wärmetauscher.
Es wird empfohlen, diesen bei der jährlichen Wartung zu überprüfen.
Der Wärmetauscher kann mit handelsüblichen Entkalkern behandelt werden.
Zusätzlich sollte man den Widerstand des Vorlauftemperatursensors überprüfen.
Viele Grüße °pa