abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wärmetauscher Bewertung im Unterbau-Kit mit Vitodens200

Hallo,
wie kann ich feststellen, ob die Leistung des Wärmetauscher im Unterbau-Kit OK ist?
Mein System:  Vitodens200, Vitotronic200, witterungsgeführter Betrieb,
Unterbaukit mit Wärmetauscher, Mischer und Pumpe (Trennsystem),
nur FB-Heizung am Heizkreis mit Mischer, Einbau 2006.
Die Abfrage der Diagnosedaten liefert folgende Werte für den Heizkreis mit Mischer:
Vorlauftemperatur SOLL 38°C   IST 27°C   ( Raumtemperatur 21°C)
Vorlauftemperatur SOLL 40°C   IST 27°C   ( Raumtemperatur 22°C)
Vorlauftemperatur SOLL 43°C   IST 28°C   ( Raumtemperatur 24°C)

Was sagen diese Werte aus ?, Sind sie sinnvoll ?
Wie ist die Leistung des Wärmetauschers (Trennsystem) zu bewerten?
Wann muss ein Wärmetauscher gereinigt werden? Wie ?

Für Eure Infos vielen Dank und freundliche Grüße
Magic Dragon

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo Magic Dragon,

 

in deinem Anlagenschema ist also ein Heizkreis A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 vorhanden?

Auf jeden Fall wird deine Solltemperatur für den Heizkreis M2 nicht mehr erreicht.

Mögliche Ursache wäre z.B. ein verkalkter Wärmetauscher.

Es wird empfohlen, diesen bei der jährlichen Wartung zu überprüfen.

 

Der Wärmetauscher kann mit handelsüblichen Entkalkern behandelt werden.

Zusätzlich sollte man den Widerstand des Vorlauftemperatursensors überprüfen.

Unbenannt.PNG

 

 

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

 

Hallo Magic Dragon,

 

in deinem Anlagenschema ist also ein Heizkreis A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 vorhanden?

Auf jeden Fall wird deine Solltemperatur für den Heizkreis M2 nicht mehr erreicht.

Mögliche Ursache wäre z.B. ein verkalkter Wärmetauscher.

Es wird empfohlen, diesen bei der jährlichen Wartung zu überprüfen.

 

Der Wärmetauscher kann mit handelsüblichen Entkalkern behandelt werden.

Zusätzlich sollte man den Widerstand des Vorlauftemperatursensors überprüfen.

Unbenannt.PNG

 

 

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die schnelle Info, werde den Wärmetauscher entkalken lassen.
Gruß Magic Dragon
Ergänzung: Der Sensor wurde Anfang 2014 ersetzt, Widerstand OK.
Gruß Magic Dragon