Wenn b2 nicht angezeigt wird, steht b0 auf 0. Das ist Werkseinstellung und wäre in diesem Fall wie gewünscht reine Witterungsführung, d.h. kein Raumeinfluss. Der Sensor wird dadurch nicht deaktivert (die Ist-Raumtemperatur wird weiterhin gemessen und angezeigt), aber der betreffende Heizkreis läuft damit ohne Raumeinfluss.
Wenn die Anlage mehr als einen Heizkreis hat (?), bitte noch die Zuordnung der Vitotrol zum Heizkreis überprüfen: Stimmt Adresse A0 für alle Heizkreise? (A0:0 ohne Vitotrol, A0:1 mit Vitotrol 200).