Vitotrans 353 T-WW Soll

T-WW Soll kann ich zwischen 53°C und 60°C einstellen.

In der Codierungsebene 1 ist T-Soll min 20°C und T-Soll max 60°C.

Warum kann ich nur bis 53°C einstellen?

Es müsste doch eigentlich bis 20°C einstellbar sein.
Gleit.Sollwert: Ja. hat es damit zu tun?

Danke!

4 ANTWORTEN 4

Habe genau das selbe Problem und wäre an einer Antwort interessiert. Hat Vissmann auf ihre Anfrage in irgend einer Weise geantwortet, bzw. gibt es eine Lösung dafür?

Für eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar!

Leider nichts gehört!

Danke! Sollte sich bei mir etwas ergeben werde ich mich melden.

Die Lösung war ein Reset (FM1 S 39) und Neukonfiguration.
Trinkwasserzirkulationspumpenabgleich (S 24) muß mindestens durchgeführt werden.