Vitosolic 200 sd4 schon der 2. Relaisausgang defekt

Hallo nach wenigen Monaten war Ausgang R4 tot, jetzt auch noch R1. Es sind nur Wilo Hocheffizienz Pumpen max.45 Watt angeschlossen.

0.4 A und 0.8 A dürfen es sein, woran kann das liegen? Die Ausgänge für die Drehzahl gehen noch nur die Relais sind tot.

Mit freundlichen Grüßen Geithner

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hocheffizienzpumpen haben eine hohen Anlaufstrom, wodurch kurzzeitig die Belastung der Relais (bis zu 60A und mehr) zu hoch ist. Daher empfiehlt es sich, diese mit einem separaten Relais zu schalten.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Wir als Hersteller können es nicht befürworten, wenn elektronische Komponenten auf der Platine ausgelötet und getauscht werden. Schließlich müssen wir für die Sicherheit garantieren können, was dann natürlich nicht mehr geht.

Ist mit anpassen der Serviceanleitung gemeint, dass der Punkt mit dem Anlaufstrom angepasst werden muss? Auf die Nennbelastbarkeit der Relais wird in der Serviceanleitung hingewiesen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hocheffizienzpumpen haben eine hohen Anlaufstrom, wodurch kurzzeitig die Belastung der Relais (bis zu 60A und mehr) zu hoch ist. Daher empfiehlt es sich, diese mit einem separaten Relais zu schalten.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die Antwort, kann man die Halbleiterrelais auslöten und tauschen?
Das Handbuch müsste auch angepasst werden. VG.G
Wir als Hersteller können es nicht befürworten, wenn elektronische Komponenten auf der Platine ausgelötet und getauscht werden. Schließlich müssen wir für die Sicherheit garantieren können, was dann natürlich nicht mehr geht.

Ist mit anpassen der Serviceanleitung gemeint, dass der Punkt mit dem Anlaufstrom angepasst werden muss? Auf die Nennbelastbarkeit der Relais wird in der Serviceanleitung hingewiesen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team