abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitolig 300 - externe Steuerung Mischer+Pumpe?

Hallo, wir haben einen Vitolig 300, bei dem ein zweiter Heizkreis nachgerüstet wurde. Leider läuft die Heizkreispumpe des neuen HK trotz nicht erreichter Soll Vorgaben nur manchmal.

Der HKR wurde bereits getauscht und neu am Bus angelernt, jedoch ohne Erfolg. Die nächsten Arbeiten wären auf Verdacht Tausch Netzteil und Steuerplatinen, was natürlich unbefriedigend ist.

 

Deshalb folgende Idee: Kann ich den Mischer und die Pumpe von der Steuerung des Kessels abklemmen und durch eine eigene Steuerlogik ersetzen? Basis wäre ein 1Wire Bus für die Vor- und Rücklauf Temperaturen, gekoppelt mit einem Raspberry, der per Relais den Mischer, sowie die Pumpe steuert. Technisch ohne größere Kosten und Aufwand umsetzbar.

Meine Frage: Hätte der Kessel/die Kesselsteuerung damit ein Problem? Einfluß auf das 3-Wege-Ventil dürfte es ja nicht haben oder?

 

VG

6 ANTWORTEN 6

Hallo Fistandantilus,

welchen Vitolig 300 hast du denn genau? Den Vitolig 300 VL3 oder den Vitolig 300 VL3A ?
Vielleicht kannst du uns ja auch die vollständige Herstellnr. der Anlage geben. Diese beginnt mit 7... und befindet sich auf einem Barcodeaufkleber.

Wie ist denn deine Anlage hydraulisch aufgebaut?
Meinst du mit dem 3-Wege Ventil die Rücklaufanhebung oder ein externes Ventil?
Wenn ein externes Umschaltventil vorhanden ist, ist dieses am Pufferladeregler eingebunden.
Es ist aber als ganzheitliches System zu betrachten, denn der Pufferladregler sowie die Heizkreisregler kommunizieren über eine LON-Schnittstelle der Regelung.

Du schilderst ja, dass bei dir zwei Heizkreise eingebunden sind, also müsstest du ja auch zwei Heizkreisregler haben?
Es besteht auch die Möglichkeit die LON-Teilnehmer auszubinden (LON-LED an) und wieder einzubinden (LON-LED aus). Eventuell sind diese nicht richtig eingelesen und deshalb funktioniert die Steuerung des zweiten Heizkreises nicht richtig.

Beste Grüße °sr

Hallo Stefan, es ist ein VL3A. Ja es sind 2 HKR verbaut, beide wurden schon abgemeldet und neu angelernt. Unser Monteur war da in regem Kontakt mit Euch. Als letzte Option wurde jetzt der Werkskundendienst mit dem Tausch der genannten Komponenten genannt.
Das Ventil hat einen Eingang vom Kessel, einen Ausgang zum Puffer und einen Abgang zum Verteilerbalken, wo dann 2 Mischer und 2 HK Pumpen dran hängen.

Noch die Nummer 7192367

Danke für die Herstelldaten,
ich nehme also an, dass die LON-LED an den Reglern auch aus ist?
Im Relaistest am Heizkreisregler laufen sowohl die Pumpe als auch der Mischer einwandfrei?
Handelt es sich bei dem zweiten Heizkreis, der nachgerüstet wurde um einen Fußbodenheizkreis?
Befinden sich zusätzlich noch Fernbedienungen an den Heizkreisreglern?
Wie sind denn die Dippschalter auf der Unterseite der Heizkreisregler eingestellt?

Das externe Ventil schaltet also zwischen Puffer und Verteiler.

Du wirst sicher nachvollziehen können, dass sich dieses Fehlerbild aus der Ferne schlecht beurteilen lässt.
Auch gerade da dein Heizungsfachbetrieb schon regen Kontakt zu unserer technischen Beratung hatte, würde ich auch zu einem Kundendiensteinsatz raten. Letztlich sollte das vorhandene System funktionieren.
Wenn du jedoch eine externe Regelung in Erwägung ziehst, musst du dich mit diesem Anliegen an deinen Fachbetrieb wenden. Über eine bauseitige Regelungsmöglichkeit kann ich dir keine Auskunft geben.

Gruß °sr

Danke für die Rückmeldung. Ja die LED sind aus und im Handbetrieb bzw. Relaistest funktioniert alles. Die Dipp-Stellung hab ich grad nicht parat.
Ja, das Ventil schaltet zwischen Puffer und Verteiler. An beiden HKR ist eine Fernbedienung angeschlossen und beide Heizkreise sind Fußbodenheizkreise.


Ok, dann würde ich empfehlen, die Einstellungen (auch Dippschalter) der beiden Heizkreisregler nochmal zu vergleichen.
Da es anscheinend beim ersten Heizkreis keine Probleme gibt, würde ich die Einstellung des zweiten Heizkreisreglers an diesen anpassen.

Die Heizkreispumpe schaltet nach deiner Beschreibung ja zeitweise zu. Wurde dementsprechend schon eine Spannungsmessung an der Pumpe durchgeführt? Bleibt die Spannung konstant oder bricht sie immer wieder zusammen?

Wenn hier noch ein Maximal-Thermostat, das eine Überhitzung des Fußbodenheizkreises vermeiden soll, zwischengeschaltet ist, könnte dieses den Taktbetrieb der Pumpe verursachen und sollte auf Funktion geprüft werden.

Gruß °sr
Top-Lösungsautoren