Hatte leider vergessen das Kugelventil nach dem Heizungskessel zu öffnen. Nun konnte die Wärme nicht abgegeben werden. Die Folge o.g. Fehlermeldung. Wie bekomme ich diese Fehlermeldung weg. Ich vermute der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst. Wer weiss wo der ist und was zu tun ist.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn der STB ausgelöst hat, muss dieser von Hand entriegelt werden. Der STB befindet sich rechts oben unter der kleinen Abdeckung, welche zur Seite geschoben wird. Darunter müsste ein grüner Taster sein, welcher leise klicken wird. Der Knopf kann erst bei einer Temperatur unter 70°C betätigt werden.
Anschliessend die Fehlermeldung mit ok quittieren.
Wenn der STB ausgelöst hat, muss dieser von Hand entriegelt werden. Der STB befindet sich rechts oben unter der kleinen Abdeckung, welche zur Seite geschoben wird. Darunter müsste ein grüner Taster sein, welcher leise klicken wird. Der Knopf kann erst bei einer Temperatur unter 70°C betätigt werden.
Anschliessend die Fehlermeldung mit ok quittieren.