Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Bei Start des Heizkessels Vitogas 300 (zur Zeit im Sommerbetrieb) ist zunächst der Start des Zündbrenners
zu hören, dann startet der Hauptbrenner und nach ca 1 - 2 Sec. wird dies von einem kurzen "Hupton", ähnlich
einem "Nebelhorn", akustisch begleitet. Das nervt............
Der Heizvorgang wird problemlos entsprechend den vorgegebenen Einstellungen ausgeführt.
Wird der Kessel kurze Zeit danach erneut gestartet, z.B. über Schornsteinfegertaste, tritt dieser Effekt nicht auf.
Kann eine der möglichen Ursachen die Sommerwetterlage und der damit verbundene geringe Schornsteinzug
sein oder gibt es auch andere Hinweise und Ideen zur Ursache und deren Beseitigung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Lass hier mal den Anschluss- und Düsendruck überprüfen.
Lass hier mal den Anschluss- und Düsendruck überprüfen.